| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
杨八郎 侠士 经验值:1893 发帖数:186 精华帖:6 |
楼主
主题:电机铭牌的疑问 现在一个项目上用的国外的电机,铭牌参数见附件。 1、400V电源下,额定频率50HZ时,额定功率为55KW,额定电流为96.8A,额定转速2965rpm; 2、400V电源下,额定频率60HZ时,额定功率为63KW,额定电流为110A,额定转速3555rpm; 实际应用时,需要电机运行在60HZ频率下。在变频器上设定电机额定参数时,是按照1设定,还是2设定? 按照1设定的话,运行在60HZ就属于弱磁状态了,属于恒功率段。按照2设定,运行在60HZ处在恒转矩区域。 不知道按照哪个设定更好?
加油!
|
|
南山飞雪 奇侠 经验值:5472 发帖数:907 精华帖:20 |
36楼
主题:回复:电机铭牌的疑问如果,你按照60HZ400V设计,60HZ以下110A时的转矩都是169.5NM; 如果,你按照50HZ400V设计,50HZ以下110A时的转矩都是201.3NM,50-60HZ,转矩逐渐从201.3NM 减少169.5NM. S1工作制110A,既然这样标牌,110A的温升就不会有问题 从电机的出力情况看,按第一组设定变频器参数最优。 |