主题:S120调试的辛酸 精华帖 

    这段时间公司安排了个项目,里面包含S120的电机调试,作为小公司来说,公司第一次用,我本人也首次用这么高端的东西,所以问题一个接着一个的出现了。

    首先出现的问题是机械选型,作为一个左右搬运的电机来说,编码器选的单圈的,减速电机减速比不是很大,而且不带抱闸,这就存在隐患了,在断电情况下,如果有人推动设备导致电机旋转超过1圈,那么下次上电的时候绝对定位就不准了。(此处还设计调试时用虚拟多圈的方式)

    其次,电气设计画图的时候,SLM模块上面的X21端子24V电源没接线,这个失误造成的直接后果就是频繁出现30003报警(直流母线欠压),对于此报警,可能技术支持没想到我们会犯这么低级的错误,所以他们给了很多解决方案都不适用,最终我查接线图的时候偶尔发现了这个问题。

    以上是作为一个新手,希望同行们以后遇到类似的情况,能避免上述不必要的错误。

学无止境