kdrjl 版主
经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
楼主
主题:G120 堵转故障F7900 屏蔽
问题:MM440以前的西门子传动产品,故障屏蔽参数就是一个,把故障号输入即可。到了MM440,屏蔽故障,需要两个参数,一个参数输入故障号,一个参数输入对该故障响应措施。现在呢,到了G120,要屏蔽一个堵转故障,需要如何做? 解决:由技术支持工程师指导将 P2100.00 = 7900(要屏蔽的故障号) P2101.00 = 0(对F7900响应所采取的措施) 这样的设置故障实际已经屏蔽的,也就是说,当激活了F7900以后,电机仍然工作,不会停机。但是故障信息依旧显示; P2118.00 = 7900 P2119.00 = 3 显示的故障信息也被屏蔽了。 也就是说,G120若想屏蔽F7900堵转故障,需要4个参数即可完全彻底的屏蔽该故障。只设置两个参数,故障可以屏蔽,但故障信息仍存在和激活。 对大家有帮助没?
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
11楼
主题:回复:G120 堵转故障F7900 屏蔽我一般将故障分为重故障,轻故障。 重故障就是出厂默认的, 重故障比如:过电流 过电压 欠电压 过温 接地 缺相 轻故障比如:模拟量丢失 编码器丢失 通讯故障 重故障你无法通过参数的改变或者接线解决它,他一般都是工厂默认的, 屏蔽故障有时可能会衍生新的故障,比如编码器故障,你屏蔽掉,他启动就报过流故障,,除非将其改为SLVC或者故障时转化为无编码器故障。。 记得印象最深的就是该开始使用70的时候,有一个电机热时间常数s,,对于这个参数当时不理解,不知道设置多少几百千瓦的电机设置为10s吧,,轧钢过载的时候会有过温故障,导致停机,那就干脆屏蔽掉吧。。 去掉这一保护,电机真的过载时间长了,电机绝缘损坏了,、连个报警都没有。。 在说明书的后面,有一个多大功率设置多长时间的表格,没注意,就直接屏蔽了,后来才明白,起码设置600s才是正确的。。
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
18楼
主题:回复:G120 堵转故障F7900 屏蔽操作越来越麻烦,但是实现的功能也越来越多,以前只是不采取措施,或者OFF1 2 3 现在可以通过P2118 P2119将故障转化为报警,或者将报警转化为故障,, 以前不管是MM4还是70 ,我屏蔽没有选择,要么停要不停,而现在不只是停不停的问题,还有故障报警转化的问题 6SE70 参数P830 用于故障屏蔽 MM4系列的P2100 P2101 P2100是屏蔽的故障号 P2101是反应 0 不采取措施没有显示 1 采用OFF1 停车 2 采用OFF2 停车 3 采用OFF3 停车 4 不采取措施只发报警信号 S120除了上面的反应,还有新加的P2118 P2119 p2118[0...19] 信息类型更改信息号 p2119[0...19] 信息类型更改类型 设置所选故障/ 报警信息的类型。 1: 故障(F, 英文:Fault) 2: 报警(A, 英文:Alarm) 3: 无信息 新加的功能多了,所以操作起来相对于以前麻烦了,,这更需要我们多看参数,多一些人如K版这样将其分享出来方便大家。。。
Thank you for the support.
|
|
Haohaobb 至圣 经验值:15996 发帖数:1637 精华帖:39 |
19楼
主题:回复:G120 堵转故障F7900 屏蔽我感觉,对于驱动系统不能做到足够的了解,或者经验不多的时候,不太敢去过多的修改参数。只有在实际从外部解决不掉问题的时候才不得已去修改参数。 前几天调试一台带配重的提升机,使用无编码器矢量控制,经常是一启动就报7902电机失步,机械电气上实在没有检查出异常,也做了静态识别还是不行,就只好根据r949的数值,提高了 公差和延时,不敢轻易改这些就是担心如果公差或者延时加大了,真有异常是否能否会及时报警停车。
天道酬勤
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
22楼
主题:回复:G120 堵转故障F7900 屏蔽嗯,说白了,测试台工况就是要求工作在堵转的状态下。转子不动也能给出规定的转矩。 这是特殊应用。 不过,最好是报警,不要停机。这样有利于远程了解工况确实是在堵转状态了。