楼主
主题:G120调试,我中彩了! G120控制变转矩负载,BOP~2控制操作,简单不?再简单不过了。可是我遇到了一个奇怪的故障,F1030,你们遇到过吗?有遇到过的,谈谈体会呦。 操作面板启动以后,时不时就出现此故障停机。真是中彩了!技术热线推荐我用端子或通讯控制,放弃操作面板的控制。可有点不甘心。
我是你的朋友
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
9楼
主题:回复:G120调试,我中彩了!哈哈,从6号开始调试这台设备,今天是9号。一共搞了4天。今天终于将此问题摆平。 其实问题解决以后再回头看,太简单了。这个故障的出现(G120的CU故障F1030),只有在使用“手动操作面板”才会出现。如果出现,根本问题在EMC没做到位!或者换个角度说,就是可靠使用“手动操作面板”的充要条件是,系统噪声环境必须限制在不能激活故障F1030以内才行。 当你使用G120控制器CU的“手动操作面板”时,不报故障F1030,说明你的系统EMC做的还是可以的。手动面板不受干扰,其他的通讯控制就更不会受噪声干扰。 手动面板包括两种操作,一种是通过BOP-2的手动操作;另一种是通过STARTER中的手动操作。 我的问题,电机的金属导电接线盒与电机壳体有四个螺丝固定,这四个螺丝是松动的,没有拧紧。而电机端的PE电缆接在了接线盒的螺丝上固定的,它与电机壳体相当于虚接。导致系统只要合闸运行,干扰立即比较严重。而我的系统除了变频器又没有其他的智能设备,所以这种干扰让调试人员感觉不明显。就是运行时才会出现。我是因为不甘心存在这个故障,怀疑系统的EMC可能有问题,一检查,才发现PE线有事。 我问题解决了,但感想很深刻。只要报这种莫名其妙的故障,一定还是从基本的工作去考虑。“没病不死人”。这是行业的流行语。
我是你的朋友
|
|
Haohaobb 至圣 经验值:15996 发帖数:1637 精华帖:39 |
24楼
主题:回复:G120调试,我中彩了!我在车间动态识别时发现的一个问题,就是电机接地线和变频器的接地如果不连,初始化编码器就有问题,当时因为是临时测试,一开始没接的,后期发现总是因为编码器报警,接上地就好,不接就不行,而编码器用的屏蔽线接地与否反而影响不大,实际施工时一般电机地线和变频器都是已经接好的了,如果不是这一次临时测试还真发现不了这个问题。
天道酬勤
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
31楼
主题:回复:G120调试,我中彩了!用手动操作面板启动/停止,用模拟量端子输入电压给定控制转速。 干嘛这样啊,弄一个按钮不好吗??实际操作时操作工从面板操作啊,面板是个精密器件啊,也就是调调参数,监控一下数值时用,我们启动下点击试试0, 用它来操作,现场用不了多长时间的,以前为了省事,现场有个面板操作的,没用几个月,面板都叫指甲扣烂了,我们一般按一下,很轻的,,操作的可不管,使劲给你按,有时还用指甲扣,最后没办法还是接个按钮,,,按钮也是那样,使劲按,我说你轻轻一按就是了,使劲大了浪费你的力气,可人说不使劲感觉按不到底,不动作似得,,我说你那样心理问题,
Thank you for the support.
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
37楼
主题:回复:G120调试,我中彩了!RS232通讯距离是很短的。它是电平信号;不是像485那样的差分信号。对传输线缆的衰减有一定的要求。不但要考虑线径还要注意线缆电容(与材质有关)。 我测试过,在没有任何干扰下,一般三芯屏蔽线信号线传输,小于三米:115200;15米 9600/4800;70米 1200。(70米不过是90年代在工厂环境两办公室,两台计算机之间做的的通讯。即便1200这么低还时不时通讯中断呢。) 现在用网线做可能还好些。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
41楼
主题:回复:G120调试,我中彩了!如果那样就更说明这不是操作面板,只是调试面板。 这种BOP-2不是像MM4那样的是电平信号(好多插针),是通讯。 从参数说明和功能图上也能看出:启停和设定值1的控制权是同时切换的。 参数说明: 功能图: 所以,简单可行的只有P8543(仅 固件版本 4.7.3才有)。如果不行,那只有另想它法了。 看看设定值通道2?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|