主题:SINAMICS直流回路的预充电间隔
最近看到一个关于SINAMICS直流回路的预充电间隔的要求
书本型: 8分钟内预充电次数 = 最大允许直流电容 / 驱动器直流电容 装机装柜: 至少3分钟
问题来了
先说一下个人的理解
一个问题引出了若干问题,实在自己想不清楚,思路也比较混乱,特来请教各位大神。
海纳百川,有容乃大
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
2楼
主题:回复:SINAMICS直流回路的预充电间隔我理解限制充电有两个原因: 第一,频繁的预充电,会导致预充电电阻热积累,最后烧掉。所以规定了一个最短周期,就是为了电阻的散热, 第二,频繁的预充电和放电,直流母线电容器的寿命就受到影响。折寿。 预充电与电机的频繁启停无关,它主要是针对变频器的输入通断电而说的。就是可控硅的整流器电源,虽然可以不用预充电电阻,但是第二条,电容折寿也是很值得关注的事。频繁的充放电,会导致电容器很快的完蛋。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
3楼
主题:回复:SINAMICS直流回路的预充电间隔那么对于晶闸管型基本整流单元是否就没有这个限制? 对于整流是可控硅的来说,装机装柜比如710kw以下的,多次我认为没有问题, 但是二极管加IGBT的SLM,预充电是电阻限流的,这个得有间隔。。次数多了电阻发热,发热太严重,预充电电阻就坏了 频繁启停装置会导致频繁的预充电? 那是 --------------------------- 其实,一次启动不起来就需要停机检查了,肯定有故障,比如硬件有问题,你再怎么启动也没有用,即使侥幸启动了也存在再次停机的隐患。 我以前的BLM有时会有预充电故障,一分钟启动多次,就是起不来,起来了过俩小时还会报故障,最后检查还是硬件有问题, 所以对于整流单元,一次启动不成功,(触发动作了),就需要仔细检查原因了, 多次频繁启动,那是盲目操作。
Thank you for the support.
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
10楼
主题:回复:SINAMICS直流回路的预充电间隔哪有这事儿呀。没听说过。 除非是断了功率模块的电,每次启动都是从上电开始。 (估计这是不懂得人,按直流系统设计的。)