| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
楼主
主题:SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置 最近遇到了用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置的项目。 研究了各种资料,之前开贴探讨的SINAMICS直流回路的预充电间隔的问题也是在查资料时遇到到。 现在言归正转 用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置需要检查以下两个地方: 1.检查直流母线的总电容 2.检查进线整流单元的预充电能力 问题来了:MASTERDRIVES 整流单元没有电容,全部电容都在逆变装置中。而SINAMICS S120的电容是分别分配在整流和逆变装置内。用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置是否需要额外补齐缺少的电容?
海纳百川,有容乃大
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
2楼
主题:回复:SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置是否需要额外补齐缺少的电容? 不需要,直接技改就可以,虽然S120比70的电容容量小,因为是逆变,整个直流母线上的总电容相对来说并不影响。 直流回路电容均是针对连续工作于额定电流的工况而设计。对于平均负载较小的逆变装置,相应的直流回路电容配置大于实际需求。 进线整流单元的预充电能力 由于70系列的整流采用的是电流控制不是时间控制,所以更换逆变不需要考虑, 如果是整流单元的更换,70更换为S120的电源模块就必须进行预充电能力的计算,也就是电源模块所带的最大电容的计算,在S120的样本中有这个数据。
Thank you for the support.
|