技术论坛

 回复:SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置

返回主题列表
作者 主题
传动小虾米
侠圣

经验值:2388
发帖数:99
精华帖:27
楼主    2017-02-24 11:58:55
主题:SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置

最近遇到了用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置的项目。

研究了各种资料,之前开贴探讨的SINAMICS直流回路的预充电间隔的问题也是在查资料时遇到到。

现在言归正转

用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置需要检查以下两个地方:

1.检查直流母线的总电容

2.检查进线整流单元的预充电能力

问题来了:MASTERDRIVES 整流单元没有电容,全部电容都在逆变装置中。而SINAMICS S120的电容是分别分配在整流和逆变装置内。用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置是否需要额外补齐缺少的电容?

海纳百川,有容乃大
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
2楼    2017-02-24 13:19:37
精华帖  主题:回复:SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置

用SINAMICS S120 逆变装置代MASTERDRIVES VC逆变装置是否需要额外补齐缺少的电容?


不需要,直接技改就可以,虽然S120比70的电容容量小,因为是逆变,整个直流母线上的总电容相对来说并不影响。

直流回路电容均是针对连续工作于额定电流的工况而设计。对于平均负载较小的逆变装置,相应的直流回路电容配置大于实际需求。


进线整流单元的预充电能力 

由于70系列的整流采用的是电流控制不是时间控制,所以更换逆变不需要考虑,

如果是整流单元的更换,70更换为S120的电源模块就必须进行预充电能力的计算,也就是电源模块所带的最大电容的计算,在S120的样本中有这个数据。


Thank you for the support.