| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
KAPOK 至圣
经验值:11056 发帖数:2184 精华帖:3 |
楼主
主题:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏! 一个S120传动装置,在运行过程中CU320-2DP的BOP突然黑屏。更换CU后,故障排除,但具体原因不明!有朋友遇到过类似问题没有?怎么着手去查?
Kapok
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
7楼
主题:回复:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏!做技术的,是就是,不是就不是,哪有什么不说坏话,,来这探讨的不都是因为有问题?? 西门子的传动我遇到的问题多了,难道因为喜欢就不说出来??隐藏?? sinamics前期因为固件低,出现了很多问题,误报故障 SLM炸机 BLM炸机,PM240起火等等我都遇到过。 有设计的原因,有使用的原因,搞清楚就是了,,
Thank you for the support.
|
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
9楼
主题:回复:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏!这个东西我们以前送修过,可西门子不修,原因很简单,价格太低,比买个新的造价还高,所以不建议修。 但我们当时坏了好几个CU,不修又太可惜了,没办法自己打开修理的,电源回路烧了小管子。 |
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
10楼
主题:回复:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏!这个我们倒是遇到过一次,一次坏了8个CU,4个黑屏,4个红灯。 当时去了检查,由于都是坏的相邻的柜子,直接怀疑CU电源问题,结果检查发现STIOP的24V电源输出时有时无,结果就造成了大量CU损坏及黑屏这个情况,当时幸好库里有几个备件,再把辅助设备停掉换到主设备上,才保证了生产,要不还得停几天。 |
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
17楼
主题:回复:S120传动CU320-2DP在运行过程中BOP突然黑屏!CU是24V电源,你的UPS输出是多少V的,怎么变得直流24v? 我们遇到过这种情况,CU黑屏,有时有正常,除了K版所说的插接不良外,其实我还怀疑是24V电源的问题。 我们遇到的情况,除了CU黑屏有时正常自启外,有时黑屏后断二次电重新送电有正常,但有时还会出现黑屏情况。 我们还遇到过以情况,使用的380v/24v变压器,再经过自制的二极管全波整流提供24V直流电,但是连接400PLC时DP通讯有时正常有时连接不上,(10次能连上9次吧),连接440变频器正常,但是连接abb软起不行,但是老外负责调试,abb售后人员来也没弄好,后来老外直接投诉到瑞士总部,abb负责调试人员带着abb的PLC和24v直流电源来,调试正常,对比才发现可能是24V电源问题。 |