楼主    2017-04-18 21:34:00
主题:G120变频器A7409解决过程

 现场变频器为V/F直线控制,前天现场反应变频器会自己减频,接着又升到设定频率,来回这样波动。检查P1300,参数是V/F直线,看到有报警A07409,查看r67(最大输出电流限制),数值只有电机额定的百分之60,还会有波动。看变频器的进风口,灰尘很多,将变频器轴流风扇查下清理,里面的散热铝板通道也被灰尘堵住了,难怪会出问题啊,清理这些灰尘后,运行正常。

bob
传动小虾米
侠圣

经验值:2388
发帖数:99
精华帖:27
5楼    2017-04-20 09:17:21
精华帖  主题:回复:G120变频器A7409解决过程

补充一个小tips

参数P0290

通过G120变频器的

- 散热器温度 (r0037.0)
- 芯片温度 (r0037.1)
- 功率单元过载 I2t (r0036)

判断是否发生热过载,和发生热过载是采取的措施

0: 降低输出电流或输出频率
1: 无降低,达到过载阈值时跳闸
2: 降低输出电流或输出频率或脉冲频率(不是通过 I2t)
3: 降低脉冲频率(不通过I2t)
12: 自动降低输出电流/ 输出频率和脉冲频率
13: 自动降低脉冲频率

出厂设置是2

所以楼主才会看到输出频率降低的现象。

 

也可以根据自己工艺的要求,选择其他措施