主题:G120变频器A7409解决过程 现场变频器为V/F直线控制,前天现场反应变频器会自己减频,接着又升到设定频率,来回这样波动。检查P1300,参数是V/F直线,看到有报警A07409,查看r67(最大输出电流限制),数值只有电机额定的百分之60,还会有波动。看变频器的进风口,灰尘很多,将变频器轴流风扇查下清理,里面的散热铝板通道也被灰尘堵住了,难怪会出问题啊,清理这些灰尘后,运行正常。
bob
|
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
5楼
主题:回复:G120变频器A7409解决过程补充一个小tips 参数P0290 通过G120变频器的 - 散热器温度 (r0037.0) 判断是否发生热过载,和发生热过载是采取的措施 0: 降低输出电流或输出频率 出厂设置是2 所以楼主才会看到输出频率降低的现象。
也可以根据自己工艺的要求,选择其他措施