停机检修,两个630KW的SLM并联运行,报故障F06310,F5051

F05051 并联电路:缺少功率单元脉冲使能

F06310 (A) 整流单元:输入电压(p0210)参数设定错误


停机那会刚好110kv变电站发生高压短路故障,这样一个信息就使本来的问题复杂了,看了看装置无异味,没发现问题,再看故障,缺少使能,拆下CIB前面的挡板,将EP端子重新压一遍,没问题,再看了看进线快熔,都正常。5051可能不是主要的,会不会是6310引起的

重新试了一次启动,还是F6310故障,没有f5051,预充电正常,直流母线电压也上去了,但就是快转换的时候发生了故障,,在看故障说明,P210的设置错误,,看参数210=400,,正常

看实际值440左右,原先电网波动,所以将变压器提高了20V,,再加上整个系统停机,所以进线电压就上来了。

可能是电压的问题,试试,将P0010=1 P210=420 P0010=0,,

85 % * p0210 < Ueff < 110 % * p0210   400*110%=440


重新启动后正常,,带载80%运行时的进线电压398V左右,,

S120的检测还是很灵敏的,可能是有VSM10的原因吧。。

如果VSM10电压检测模块检测错误的话也可能会报出这个故障,,所以F06310故障先看R0070直流母线实际值,,如果有曲线的话就很直观了,








F06310 (A) 整流单元:输入电压(p0210)参数设定错误

信号重要性: 输入电压: %1

信息类别: 电源故障 (2)

驱动体 : A_INF, B_INF, R_INF, S_INF

反应: 无 (OFF1, OFF2)

应答: 立即 ( 上电)

原因: 在结束预充电之后,通过测量得到的直流母线电压计算出了输入电压 Ueff。此电压 Ueff 不在输入电压公差范围内。

公差范围:85 % * p0210 < Ueff < 110 % * p0210

故障值(r0949, 浮点):

当前输入电压 Ueff。

参见: p0210 ( 设备输入电压)

处理: - 检查设定的输入电压,必要时更改该电压(p0210)。

- 检查输入电压。

参见: p0210 ( 设备输入电压)

在… 时的反应 A: 无

在… 时应答 A: 无