技术论坛

 G系列选型手册中 “功率基于基本负载 电流”是什么意思

返回主题列表
作者 主题
Ajay
游侠

经验值:456
发帖数:92
精华帖:1
楼主    2017-05-04 21:28:39
主题:G系列选型手册中 “功率基于基本负载 电流”是什么意思 精华帖 

在G120的选型时,功率模块的数据有一项是“功率基于基本负载电流”,这是什么意思啊?如图:



yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
5楼    2017-05-05 17:55:56
精华帖  主题:回复:G系列选型手册中 “功率基于基本负载 电流”是什么意思

是这样的。举例:

第一行 变频器(标称)额定功率:0.55KW这个来说,它相当于原来MM440标称的0.37KW的那个档次(150%过载)。如果还是按照原来MM440的标注,那就是0.37KW。

但像MM440那样的标注明显是不太合理的。往往选用的变频器功率容量过大。(换句话说,当时选用的MM440-7.5KW驱动11KW电机 120%短时过载毫无问题。)

而这里的PM240-2变频器额定功率0.55KW指的是那种平稳负载(恒功率)状况下,在规定周边条件下,可以持续运行的选择功率。

如果存在有200%(短时间)的过载,或150%(长时间)的过载。则应该按照《功率基于负载电流》这一列它能驱动的电机来选。




学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?