主题:G系列选型手册中 “功率基于基本负载 电流”是什么意思
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
5楼
主题:回复:G系列选型手册中 “功率基于基本负载 电流”是什么意思是这样的。举例: 第一行 变频器(标称)额定功率:0.55KW这个来说,它相当于原来MM440标称的0.37KW的那个档次(150%过载)。如果还是按照原来MM440的标注,那就是0.37KW。 但像MM440那样的标注明显是不太合理的。往往选用的变频器功率容量过大。(换句话说,当时选用的MM440-7.5KW驱动11KW电机 120%短时过载毫无问题。) 而这里的PM240-2变频器额定功率0.55KW指的是那种平稳负载(恒功率)状况下,在规定周边条件下,可以持续运行的选择功率。 如果存在有200%(短时间)的过载,或150%(长时间)的过载。则应该按照《功率基于负载电流》这一列它能驱动的电机来选。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|