 回复:伺服电机的使能是否需要一上电就来

返回主题列表
作者 主题
dfdd
侠圣

经验值:2409
发帖数:422
精华帖:0
楼主    2017-05-03 14:52:12
主题:伺服电机的使能是否需要一上电就来

使用S120当中,发现上电以后设备要通过按钮按一下,所有的电机才会处于使能状态,如果在PLC中更改成直接上电就使能状态,这样是否有什么问题?人为的通过按钮给电机上电使能,这样很好?心中很疑虑啊

大家认为我哪里没说清楚,欢迎提问

Zane
至圣

经验值:85161
发帖数:21047
精华帖:399
6楼    2017-05-06 20:49:04
精华帖  主题:回复:伺服电机的使能是否需要一上电就来

 可以这么做,但不是很安全。


       上电系统检测没问题,可以直接进入MDI模式,但如果,MDI的给定与实际位置不符,设备就自动运行了,造成这种结果的原因很多,比如通讯出错,伺服动不了,但我已经给了一个新的位置值,故障排除后,伺服直接进入MDI模式,前面给的位置值就立刻生效了,机械会产生运动,如果检修人员还没撤出危险区,就会有麻烦。



Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download