技术论坛

 回复:S120型号升级兼容问题

返回主题列表
作者 主题
yjj9903
侠客

经验值:771
发帖数:45
精华帖:1
楼主    2017-05-25 08:58:23
主题:S120型号升级兼容问题

近期准备采购西门子S120的驱动,电机模块为6SL3120-2TE21-8AD0和6SL3120-1TE23-0AD0;控制器为CU320-2PN,与S7-1500走PN通讯控制,存储卡为6SL3054-0EH00-1BA0。看了西门子S120通讯的一些文档说走PN通讯的时候电机模块的订货号最后一位要>=3,那么我这个电机模块可以实现PN通讯吗?

henry.wang
至圣

经验值:11156
发帖数:998
精华帖:31
1楼    2017-05-25 11:06:36
精华帖  主题:回复:S120型号升级兼容问题

走什么通讯是控制单元的问题,与电机模块没有关系。你选的PLC是1500,控制单元是CU320-PN,可以走PN通讯的,至于电机模块选择与伺服电机匹配的S120系列的就可以了。