技术论坛

 回复:变频器端子停止,急停旋钮

返回主题列表
作者 主题
XYZNJ
侠客

经验值:964
发帖数:82
精华帖:0
楼主    2017-05-26 21:04:59
主题:变频器端子停止,急停旋钮

 为啥我设置参数DI2让变频器停止是这样一个过程。现场急停按钮按下DI2,变频器降到0HZ在那嗡嗡的响,松开急停按钮则变频器安全停止静音 。


到底怎么设置这些个参数啊,。。。。

yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
11楼    2017-05-30 21:18:43
精华帖  主题:回复:变频器端子停止,急停旋钮

制动力是可以调整的。即可以设置,我记得还可以通过模拟量给定。

刚开始时,注意点设置,再使用。原始参数默认是100%(额定转矩),就有可能切轴啦、

还有就是要用自由功能块的定时器,不要时间太长,电机会发热的(它会计算到内部的电机过热保护中),过度使用,有可能启动保护,冷却时间未到,开不了机。

挺好用的。运行时都可以用。按下,投入就开始制动,松开就重新升速到给定值。