南山飞雪 奇侠
经验值:5471 发帖数:907 精华帖:20 |
楼主
主题:SLM炸机原因分析
我们的一条平整线,矫直机电机接地导致一台整流柜保险炸裂,产生的电弧到母排导致直流短路、造成其它两台整流柜放炮,事故扩大。,拆除后发现三套整流装置共九组功率组件其中有八组IGBT出现明显损坏。 事故扩大原因: 1 保险炸裂,产生的电弧到母排导致直流短路; 2 1600A进线开关速断保护值原设定值为4倍,现调整为2倍。 电机接地,逆变器保险未爆,装置没有损坏,越级造成整流装置损坏没有分析清楚: 查故障记录: 整流装置没有报任何故障,矫直机逆变器报欠压; PDA数据: 1、整流电流上升到近4000A,直流电压降落到658V,driver cliq网络断1.2S,网络断是否是整流未报过流的原因? 2、矫直机电机处于0速状态,仅有300A左右的空载电流,未抓到大电流。 本次是我们使用SLM 第一次故障,损失惨重,大家帮助分析一下,可能啥原因会造成如此后果。 还有,SLM整流电压和电流毛刺多,并且不稳定,是不是回馈始终在工作,690V,回馈的电压门槛值是多少? |
|
南山飞雪 奇侠 经验值:5471 发帖数:907 精华帖:20 |
33楼
主题:回复:SLM炸机原因分析我们又查找了近两个月,基本上做了一个结论: 以上图为例,两个曲线上面的尖刺和两个曲线下的尖刺周期差不多,和粗轧轧制的道次相关,再和停产比较,停产时没有尖刺。所以说和梦天空大侠的结论差不多,SLM对电网的质量要求很高的。我们将该整流变得10KV供电作了调整,尖刺情况消失。所以说电网质量不好时,请谨慎使用SLM,土豪请选择ALM。 现在给本次故障做个结论,暂时认定整流装置回馈失败: 1、炸机的主要原因:电网的供电质量不好。 我们用的是主轧机是交交变频,它需要和SVC紧密配合,问题... ...,以后请选择交直交变频,不要省钱。 2、炸机的次要原因,电机接地造成电压检测可能出现问题,或者driver cliq网络故障。 3、事故扩大的原因:速断整定值不合理,或者快熔飞弧。 主次原因之间关系不一定正确,需要时间验证。 |