| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
和谐2016 游士 经验值:178 发帖数:11 精华帖:2 |
楼主
主题:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V 我们现场有一台S120的变频器,负载是机械式压力机,电机通过联轴器连接皮带轮,再通过皮带驱动机械飞轮。从今年7月份开始,整流单元(820A,BLM)断续报F30011,报警频率随电机转速降低而下降,且不同的设备参数(主要是模具重量、滑块平衡器压力等变化)条件下报警频率不一,有的负载参数一次都不报。已经更换了整流单元CIM卡,故障依然存在。系统配置有制动单元和制动电阻,有输入滤波和电抗,没有输出滤波和电抗。 现在有几个问题求教: 1、30011参数手册是说直流母线的纹波过大,纹波是否是直流上叠加的交流电压?还是说直流电压的波动过大?这个报警触发值是多少? 2、30011还有可能是缺相,但我直流母线电压值并未出现很大的低值,是否可以排除这个原因? 3、每次报警均在母线电压670V左右,是否可以排除整流单元的故障? 4、纹波产生的可能原因有哪些?怎么排除。 |
|
和谐2016 游士 经验值:178 发帖数:11 精华帖:2 |
35楼
主题:回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V现在搞糊涂了!这个过电压(报警号F30002)和我这个报警号(F30011)之间是啥关系呢?按照手册,我这个报警是纹波超限,并不是母线电压超限。手册建议的处置方式也不一样。 如果按照手册的解释是纹波超限,我们分析,这个纹波超限的话有两个原因: 1、纹波大了(找原因),可能是负载的振动。我们这个系统,电机跟皮带轮通过一个梅花形的软连接相连。皮带轮再通过M型的宽皮带连飞轮,这些可能都是振动产生的来源。其他比如轴不同心、皮带张紧度这些,都有可能。但这些都只是头脑风暴想出来的,并未一一验证。 2、纹波的吸收回路坏了(如果有的话)。 但如果按各位说的过压,那处置方式就完全不一样了。还是说纹波超限和过压,大家习惯都叫过压? |
|
和谐2016 游士 经验值:178 发帖数:11 精华帖:2 |
36楼
主题:回复:S120变频器,整流单元报F30011.从trace图形看,每次报警均在电机发电时,直流母线电压约674V |