楼主
主题:关于非变频电机低速运行保护的疑问 一个250W的非变频电机,通过变频器V20调速,假如给定频率一直很低(5Hz)以下,电机长时间运行时,变频器对电机还能起到保护作用吗?还是有可能电机先过热而烧掉?还请高手们答疑解惑~
工控生活、精彩人生
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
5楼
主题:回复:关于非变频电机低速运行保护的疑问非变频电机,有两个问题不适应变频器的控制(且不说仅工作在低频)。 第一,就是强迫他冷却方式,非变频电机没有,所以低频下电机很容易过热而烧毁,此时对变频器而言,电流是正常的。对电机而言,转速太低,自冷却基本不起作用。当然,如果是空载。应该也没问题。电机的热平衡自然散热,完全可以保证。 第二,更致命的,非变频电机绝缘强度如果小于F级绝缘,针对变频器的输出谐波,是扛不住的。容易绝缘击穿。这个不分转速高低,只要通电,电机就得承受这种谐波的打击。扛不住就击穿短路,烧毁电机。所以,非变频电机用于变频器控制,变频器与电机之间必须要加正弦波滤波器。以保证电机供电电压波形的平滑性。这样非变频电机就可以用变频器控制,且是安全的了。 综上,非变频电机用变频器控制,安全运行的充要条件是,加强迫风冷,加正弦波滤波。
我是你的朋友
|
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
16楼
主题:回复:关于非变频电机低速运行保护的疑问对于k版第二点中提到的绝缘等级F是指该电机绝缘材料的耐热等级,当环境温度过高时绝缘就会失效。 F级的失效温度是155度,因此绝缘等级并不能代表电机的耐压水平。 比如: 绝缘材料A的耐压是500V,绝缘等级是H级(180度失效) 绝缘材料B的耐压是1000V,绝缘等级是F级(155度失效) 采用绝缘材料A的电机虽然是H级,但是却不能用于变频器,因为其耐压只有500V。 采用绝缘材料B的电机虽然是F级,却可以用于变频器,因为其耐压是1000V,但是需要考虑电机冷却,因为一旦电机内部的温度超过155度,绝缘就会失效。
具体的解释大家可以看标准IEC61800-5-1。
海纳百川,有容乃大
|
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
26楼
主题:回复:关于非变频电机低速运行保护的疑问逆变器是工作在PWM方式,最大电压应该按照直流母线的电压值考虑,另外还要考虑IGBT开通瞬间的dv/dt。
海纳百川,有容乃大
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
27楼
主题:回复:关于非变频电机低速运行保护的疑问长时间低频率运行,电机倒是没啥(反正变频器能检测到电流;尤其是矢量模式,可以估算出电机发热情况。),出问题的反倒是变频器本身呢。 很低频率,大负载时,变频器的IGBT总是一侧桥臂(上桥臂或者下桥臂)长时间工作,反倒容易损坏。