技术论坛

 回复:急,G120变频器问题,在线等

返回主题列表
作者 主题
泡沫0o
游民

经验值:52
发帖数:15
精华帖:0
楼主    2017-08-03 11:52:11
主题:急,G120变频器问题,在线等
控制单元 6SL3244-0BB12-1FA0
功率模块 6SL3210-1PB13-8UL0
这两个搭配能不能用,我要用西门子1200的PLC做以太网通讯
急,在线等
这个控制单元都支持哪些功率模块?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
7楼    2017-08-03 17:24:54
精华帖  主题:回复:急,G120变频器问题,在线等

 CU版本是等于4.6以上的就可以使用 PM 240-2。如果是4.4的,你就再买一个CU 吧。要是4.5的,你就升级固件到4.6!


V4.4的不支持固件升级。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
9楼    2017-08-03 19:44:12
精华帖  主题:回复:急,G120变频器问题,在线等

楼主发的帖子没有看到啊,

支持的,现在订货不能再有低版本的吧,我想要低版本的人家都不给,搞得以前的并联装置版本低,现在订货版本高,坏一个还没法用,,

楼主你可以下载个G系列还有V20的手机APP,,

特别的方便,快捷,我是强烈推荐的,,也不用再去看样本,

看了你的帖子,我不到三分钟就找到了你的功率单元还有CU,,多快,,,,,

APP在选型样本的后面,







Thank you for the support.
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
10楼    2017-08-03 19:45:57
精华帖  主题:回复:急,G120变频器问题,在线等

APP找到了,在样本的后面,


小伙伴们还在等什么,赶快卸载了你的没用的软件,扫描二维码,下载吧。

Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。