| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
rexcook 游侠 经验值:374 发帖数:68 精华帖:0 |
楼主
主题:ALM模块故障F6031 工厂断电重启后发现一个故障,AIM电源进线电压为399V,比较稳定,输出到ALM的电压为420V,且ALM的输出直流母线电压在电机匀速时为580v,ALM报F6310故障,检查参数P210设置为380,这个ALM模块以前在每次断电重启后经常会出现升压升不上去的问题,这次出现了一个新的故障,请问各位专家这个正常吗? |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
2楼
主题:回复:ALM模块故障F6031这个是你参数的问题,改一下210=420V就可以了,,你的实际420.。而6310故障的范围是0.85--1.1 380*1.1=418V,,你的实际电压在420,, 这个检测很准的,,我遇到过,,那次是进线电压提了10V,怎么也开不起来,后来一想,电压提了10V,,将设定,400改为410,立马就好了 这说明S120的检测以及故障的触发还是很准确的,,故障参数也明确的说明了范围,,所以很好处理。
Thank you for the support.
|