楼主
主题:V20变频器一拖多时,电机断路器会发热跳闸,如何解决 V20变频器一拖多电机(6台相同的电机,变频器功率是电机总功率的1.6倍)时,给每个电机都配置了电机断路器,可是电缆较长电机的电机断路器会发热跳闸。其电缆长度超过40米,有3台。 看到论坛里的专家对于一拖多有如下意见“建议对每个电机提供单独的过载保护,由于电机电流和电压含有高频谐波,一些电流断路器、热继电器比较敏感,可能会误动作,最好使用电机温度传感器检测电机温度”。可是现在增加温度传感器的话太麻烦了,有没有其他的办法?例如更改变频器的参数,加装输出电抗器,或是把电缆改粗。请赐教。
愿闻其详==sy==
|
|
李文华 奇侠 经验值:8475 发帖数:1070 精华帖:31 |
2楼
主题:回复:V20变频器一拖多时,电机断路器会发热跳闸,如何解决流过断路器的除去负载电流还有因长电缆存在的分布电容导致的额外电流导致断路器跳闸或者断路器选的偏小。 |
|
yming 版主 经验值:138362 发帖数:23137 精华帖:880 |
3楼
主题:回复:V20变频器一拖多时,电机断路器会发热跳闸,如何解决电机保护器是在柜子里?还是在电机处? 远距离的应该在电机附近。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38591 发帖数:3518 精华帖:108 |
11楼
主题:回复:V20变频器一拖多时,电机断路器会发热跳闸,如何解决谐波对断路器的影响并不是主要的,主要的还是长距离线缆在高频调制中产生的分布电容,加上分布电容与线缆的电感造成的谐振导致的这个问题。