| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
yjzhao123 游民 经验值:61 发帖数:4 精华帖:0 |
楼主
主题:6SL3130-6AE15-0AB1组态问题 |
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
5楼
主题:回复:6SL3130-6AE15-0AB1组态问题SLM 5KW 和10KW 的没有通讯接口,不做组态,是模拟控制 。 给24V和使能信号就运行了,运行信号和故障信号的数字量输出给到CU或者PLC的数字量输入。 原来611的全部电源模块和部分6SE70的整流单元也是模拟控制的。没有参数,不能通讯和组态。 |
|
杨维维 游士 经验值:252 发帖数:3 精华帖:1 |
9楼
主题:回复:6SL3130-6AE15-0AB1组态问题你选择的是16KW以下的电源模块,西门子S120 16KW以下的电源模块没有DRIVE-CLIQ接口,看你的图片选择是带有DRIVE-CLIQ接口的电源模块,肯定找不到型号!你可以选择不带DRIVE-CLIQ接口,如图所示 |