技术论坛

 回复:6SL3130-6AE15-0AB1组态问题

返回主题列表
作者 主题
yjzhao123
游民

经验值:61
发帖数:4
精华帖:0
楼主    2017-09-23 11:05:32
主题:6SL3130-6AE15-0AB1组态问题

 大神们

6SL3130-6AE15-0AB1在STARTER中找不到这型号,有解决办法吗??

 

 

zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
5楼    2017-09-24 22:50:19
精华帖  主题:回复:6SL3130-6AE15-0AB1组态问题

SLM 5KW 和10KW 的没有通讯接口,不做组态,是模拟控制 。

给24V和使能信号就运行了,运行信号和故障信号的数字量输出给到CU或者PLC的数字量输入。

原来611的全部电源模块和部分6SE70的整流单元也是模拟控制的。没有参数,不能通讯和组态。

杨维维
游士

经验值:252
发帖数:3
精华帖:1
9楼    2017-09-26 11:35:24
精华帖  主题:回复:6SL3130-6AE15-0AB1组态问题

你选择的是16KW以下的电源模块,西门子S120 16KW以下的电源模块没有DRIVE-CLIQ接口,看你的图片选择是带有DRIVE-CLIQ接口的电源模块,肯定找不到型号!你可以选择不带DRIVE-CLIQ接口,如图所示



您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。