技术论坛

 回复:多台G110D变频连接到同一个供电母线上,会给电网带来什么样的影响?

返回主题列表
作者 主题
simatic1958
侠士

经验值:1863
发帖数:94
精华帖:2
楼主    2017-10-14 14:45:03
主题:多台G110D变频连接到同一个供电母线上,会给电网带来什么样的影响? 精华帖 

AC400V的馈电母线,下游带了数十台1.5千瓦的G110D变频,同时现场的几个控制柜中的开关电源输入直接从馈电母线上取了AC220V的电,项目运行了一段时间,现在隔三差五的烧开关电源,几台开关电源换着来,换新的也烧,主要表现为开关电源的输入端压敏电阻炸裂,有的时候,所有变频器并没有运行,只是主电一送,开关电源就烧了,到底多台G110D变频连接到同一个供电母线上,会给电网带来什么样的影响?是谐波?是浪涌?想听听大家的意见和建议。

博大精深
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
10楼    2017-10-15 08:56:23
精华帖  主题:回复:多台G110D变频连接到同一个供电母线上,会给电网带来什么样的影响?

这就是系统使用中性线带来的结果。这个楼主的实例应该很说明问题。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
15楼    2017-10-15 18:29:22
精华帖  主题:回复:多台G110D变频连接到同一个供电母线上,会给电网带来什么样的影响?

我想了下。

没有示波器也能测出来。

找一台三相小变频器(不接输出),接上三相电源(不接PEN),上电后;万用表直流档(1000V)测量 变频器的DC正负,应该是稳定的直流电压。再用交流档(750V)测量变频器DC的正极和这个供电N线。应该是交流几十伏,记下这个值。

然后去测量你的实际变频器驱动系统。交流档(750V)测变频器DC的正极和变频器它的PEN,如果这个交流电压比上述值小,那么小多少,耦合到N线的有效值就是多少(因为不是正弦波,实际峰值要更大。)

三角波有效值与正弦波有效值(峰值)是固定的比例。可以算一下。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
您收到0封站内信:
×
×