技术论坛

 回复:G130变频风扇时间报警

返回主题列表
作者 主题
syfhahaha
新手

经验值:46
发帖数:2
精华帖:0
楼主    2017-11-04 16:22:49
主题:G130变频风扇时间报警 精编帖 

  G130变频风扇运行时间到4万小时了在报警,怎么把运行时间清零,有好心人知道说一下。

太阳神2009
至圣

经验值:17670
发帖数:2020
精华帖:59
1楼    2017-11-04 16:41:12
精编帖  主题:回复:G130变频风扇时间报警

可以把这报警屏蔽嘛,设置P2118和P2119。不过毕竟运行了这么久,要检查一下是否需要更换了哦,风量风压是否满足要求。

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
2楼    2017-11-04 19:06:05
精编帖  主题:回复:G130变频风扇时间报警

p0251[0...n] 功率单元风扇运行时间计数器 / LT 风扇t_ 运行


停止装置,,在线参数后改为0即可。。

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
3楼    2017-11-04 19:10:51
精编帖  主题:回复:G130变频风扇时间报警

我个人觉得没有必要更换的,,

正常的环境下,定期除尘或者在配电室里面,运行四万小时一般也就是五年左右,,风机没有问题的,

有的6se70的装置都运行了十几年都没问题,难道说sinamics系列的风机只能更换,,进口的风机。。


再者装机装柜型的装置,风机我报了一台,价格一万多,,如果有几十台的话,投资也是不小的啊,,

Thank you for the support.
梦天空
至圣

经验值:11533
发帖数:1274
精华帖:68
4楼    2017-11-05 08:28:45
精华帖  主题:回复:G130变频风扇时间报警

只要运行正常,没必要换。

我们S120很多运行9年了,也没问题的。

实践经验,1,经常启停比长期运行寿命要低很多,比如我们造纸生产线,传动系统的风机比复卷的寿命要高很多。复卷有一台使用了4年就坏了,启动困难,轴承损坏。后来我把所有的都改为长期运行,到现在也没问题。虽然浪费点电,但正如北侠所说,一台风机造价1.3万左右,综合算还是省的。

2,S120,130的风机德国ebmpapst风扇质量是没问题的,时间长了注意检查有没有异响,有了及时更换轴承即可。


俱怀逸兴壮思飞
至圣

经验值:13134
发帖数:5007
精华帖:106
5楼    2017-11-05 12:10:33
精编帖  主题:回复:G130变频风扇时间报警

个人觉得还是分情况来对待吧。


像一些对可靠性要求特别高的用户或应用场合,在做项目时,就给他提一个后期维护保养计划,到什么点该换什么东西,全给他列上去。反正都是收费的。万一后面出问题了,他也不会找你扯皮,因为你早给他提供清单说清楚了。


如果是自己就是最终用户的话,楼上梦侠的建议我很赞同,的确是合算些。



您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。