主题:G130变频风扇时间报警
G130变频风扇运行时间到4万小时了在报警,怎么把运行时间清零,有好心人知道说一下。 |
|
太阳神2009 至圣 经验值:17670 发帖数:2020 精华帖:59 |
1楼
主题:回复:G130变频风扇时间报警可以把这报警屏蔽嘛,设置P2118和P2119。不过毕竟运行了这么久,要检查一下是否需要更换了哦,风量风压是否满足要求。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
2楼
主题:回复:G130变频风扇时间报警p0251[0...n] 功率单元风扇运行时间计数器 / LT 风扇t_ 运行 停止装置,,在线参数后改为0即可。。
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
3楼
主题:回复:G130变频风扇时间报警我个人觉得没有必要更换的,, 正常的环境下,定期除尘或者在配电室里面,运行四万小时一般也就是五年左右,,风机没有问题的, 有的6se70的装置都运行了十几年都没问题,难道说sinamics系列的风机只能更换,,进口的风机。。 再者装机装柜型的装置,风机我报了一台,价格一万多,,如果有几十台的话,投资也是不小的啊,,
Thank you for the support.
|
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
4楼
主题:回复:G130变频风扇时间报警只要运行正常,没必要换。 我们S120很多运行9年了,也没问题的。 实践经验,1,经常启停比长期运行寿命要低很多,比如我们造纸生产线,传动系统的风机比复卷的寿命要高很多。复卷有一台使用了4年就坏了,启动困难,轴承损坏。后来我把所有的都改为长期运行,到现在也没问题。虽然浪费点电,但正如北侠所说,一台风机造价1.3万左右,综合算还是省的。 2,S120,130的风机德国ebmpapst风扇质量是没问题的,时间长了注意检查有没有异响,有了及时更换轴承即可。 |
|
俱怀逸兴壮思飞 至圣 经验值:13134 发帖数:5007 精华帖:106 |
5楼