主题:V90伺服驱动器与电机及编码器电缆长度问题 目前V90推荐驱动器与电机及编码器的距离不要超过20米,如果超过了应采取什么方法降低信号衰减干扰的风险?长度35米问题不大吧,大家给点指导意见,谢谢! |
|
kdrjl 版主 经验值:146145 发帖数:36656 精华帖:451 |
3楼
主题:回复:V90伺服驱动器与电机及编码器电缆长度问题编码器信号的可靠性取决于: 第一,电缆线一定要两两双绞的屏蔽电缆。也就是编码器信号专用电缆; 第二,编码器信号不要单端输入形式,要差分输入形式; 第三,编码器反馈的矢量控制系统,必须要做等电位的连接。也就是电机的导体外壳与电气柜的导体外壳用一颗10mm平方截面以上的电缆连接; 第四,电机电缆要四芯电缆,电机外壳与变频器的PE端子用一颗电缆直接连接,这颗线不包括等电位的那颗电缆; 第五,电机电缆(四芯)要有屏蔽层,屏蔽层两端接在各自方的金属外壳上。要环形连接的,不要猪尾巴形式; 第六,编码器信号电缆的屏蔽层也要各自环形连接在各自方的金属外壳上; 第七,编码器的弹性联轴器,必须要紧固连接,不能有松动。 做到上述七条,编码器信号不会有事。
我是你的朋友
|