| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
@小电工 侠圣 经验值:3727 发帖数:421 精华帖:5 |
楼主
主题:西门子GH180变频用的什么调试软件?可否用STARTER? 由于上月初 一台国产品牌高压变频器功率单元出现炸机事故,后续修复费用高昂、且厂家不积极配合。所以,上级领导决定更换新的西门子品牌的高压变频器,经与当地西门子办事处人员联系、现场查看安装位置,推荐我们用西门子GH180系列高压变频器。 现存三个问题: 1、该变频器柜高度为3040mm,我们现场建筑室内高度为3100,假如该变频器能安装进入该电气室,对散热有无影响?冷却方式为柜顶风机强制风冷。 2、原有变频器控制方式为V/F控制,现该台西门子变频器选型为无编码器矢量控制,VF和矢量的区别大吗?。(变频控制负载为水泵)
没有什么不可以
|
|
VX2006 侠圣 经验值:3142 发帖数:226 精华帖:11 |
5楼
主题:回复:西门子GH180变频用的什么调试软件?可否用STARTER?你给的选型手册上写的对电机绝缘没有特殊要求,电缆长度也没有要求。因为高压变频的输出电压是多个单元叠加的方式,所以和低压变频器的原理不太一样。每个单元都是低压,串联成高压。具体的你可以打那个技术支持电话,真的是24小时在线,我打过。 至于散热问题,除了加空调,有个小技巧,柜顶安装护罩,再用管道加轴流风机排到室外。
努力学习,提高技术
|