| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
cy77223 侠圣
经验值:4398 发帖数:492 精华帖:4 |
楼主
主题:s120逆变装置散热风机能不能人为设置
我们用西门子s120都是用于提升机行业,现场发现很多地方的S120变频器都是频繁坏逆变装置的风机继电器,整流到是没坏过,最后分析出是因为逆变风机只有逆变使能时风机才启动,这样逆变频繁启停导致风机继电器频繁动作烧毁,若是把逆变装置的风机运行改为变频器进线一得电就运行,就像整流一样,这样就不会频繁烧逆变器风机继电器了,s120有没有这样一个控制风机的参数 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
1楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置参数好像没有,,你可以改一下接线,,将风机进线的电源引到电源开关下面,单独的2P开关,开关上再加个反馈,, 或者用DO端子控制风机,就绪信号就可以,,
Thank you for the support.
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
2楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置按说可以考虑改成无触点开关。现在这种模块也没多少钱。 购买时,选用5倍风机电流的。可以很长时间使用。 装置风机散热,停机后一定要延长时间,把装置芯片内温度降下来。 否则带载反复启动,容易造成芯片内过热损坏。(半导体器件过热后,许多指标都要降低的。)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
3楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置改一下控制逻辑就可以了:使能常给;启动与停止可以控制速度调节器的使能。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
aa13123 至圣 经验值:30999 发帖数:4593 精华帖:26 |
4楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置
一般风机的轴承寿命五年左右。让其上电就运转我觉得要好过频繁启动。
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
6楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置此楼问题的解决方案,第一,修改原设计,改电路,外部单独控制,既灵活也满足使用;第二,将机械触点继电器换成固态继电器电子开关,可以不考虑频繁动作的寿命问题了;第三,保留原设计,在控制逻辑上做文章,满足使用需求。
都是很好的解决方案呦。我更喜欢第三种。维持原硬件设计结构,在软件上做文章去满足要求。
我是你的朋友
|
|
冬日 奇侠 经验值:8680 发帖数:3358 精华帖:56 |
8楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置何不延时停止风机?管不了什么时候启动,可以管管什么时候停止嘛!把P295改成300,延时5分钟停止风机,基本上就可以解决你频繁启动停止的问题了,而且也有助于散热。
If anything can go wrong, it will.
|
|
cy77223 侠圣 经验值:4398 发帖数:492 精华帖:4 |
9楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置我看延时只能最大600S,要是能延时一个小时就好了,这样我们设备前后间隔一般超不过一个小时,这样一来风机继电器就不会频繁动作了,但是楼主提供的这个参数很有用,这样就能减少点我们风机继电器动作的频率 |
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
10楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置之所以停机时,风机就停。 一是节能的要求;二是风机轴承也是有寿命周期的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
11楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置变频器装置自身风机的控制策略,也是一个需要斟酌和权衡的技术问题。既要保证元器件的可靠性工作和寿命,还要考虑节能与环境保护。所以。经济效益和社会效益需要寻求平衡点。
我是你的朋友
|
|
蓝烟 侠圣 经验值:4482 发帖数:610 精华帖:6 |
12楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置一般来说设备启动了,都是连续工作的,很少有频繁启停逆变器的。我们这里是在安装柜的顶上增加了一个风机,就是怕逆变器本身风机坏了,设备无法散热,只有检修时才停设备的
275665174@qq.com
|
|
冬日 奇侠 经验值:8680 发帖数:3358 精华帖:56 |
13楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置如果停机超过10分钟,那么停止风扇是完全可以的,无论如何也算不上频繁启动风机了。在变频器不运行的时候,长时间运行风机,本身对风机的寿命也不利,对经济环保更不利。
If anything can go wrong, it will.
|
|
HUANGZE75 至圣 经验值:68023 发帖数:12836 精华帖:122 |
15楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置我以前购买生产线时提出控制冷却风扇的要求就是,控制器启动前先启动风扇,风扇启动完成反馈后正常,再启动变频器使能,控制器停机后延时10分钟停止风扇的运行。系统使用了PLC,这个功能就很方便实施了,风扇这个东西虽小,如果控制不好寿命短,也是很烦人的事情,会导致控制器过热停机。 |
|
cy77223 侠圣 经验值:4398 发帖数:492 精华帖:4 |
17楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置现在这个环保不是考虑的范围一个风机能用多少电,我们是通常控制逆变的P840来启动变频器运转,我们用在矿用卷扬机上,这样来回一趟就要启停八到十次,这样一来逆变使能控制逆变风机继电器,继电器要频繁启动八到十次,这样逆变继电器就容易坏,估计一俩月就得坏一次,而整流只要一得电就运行,从来没坏过,所以才寻求有没有那个参数能控制逆变风机,让他一直运行 |
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
19楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置这个深有同感,我们的S120风机也是同情况,复卷设备上,运行30分钟左右需停几分钟换卷,这时电机模块不使能,风机也就停掉。大概2年多时间风机就坏了(响声大,启动困难,后来发现轴承坏),三年左右风机继电器触点损坏(菲尼克斯的),当时继电器动作,灯也亮了,但风机就是不转,后来发现继电器的问题。经过这两次后,我就把风机的控制改了,只要不断整流,电机模块风机就长期运行。7年了还未曾发现风机坏过。 |
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
20楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置我们变频电机带冷却风机的都是这样控制。 启动继电器先启动冷却风机接触器,接触器闭合后给变频器启动信号,变频器的常开点闭合作为风机接触器的闭锁回路。 当变频器停止时,参数设定其常开点5分钟后断开。这样可以保证冷却风机对变频电机的足够冷却。 |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
25楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置p0251[0...n] 功率单元风扇运行时间计数器 / LT 风扇t_ 运行 参数级别3 不需要密码 p0252 功率单元风扇最大运行时间 / LT 风扇t_ 运行max 参数级别4 需要密码 正常情况下,累计时间到达40000或者更换了新的风机,,修改251=0即可,,不需要改P0252 所以,一般情况不需要密码,,
Thank you for the support.
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
26楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置我有一个回复是给评论的。结果被“私聊”了。论坛的功能有点意思。必须要在查看全部内容,才能看到对某一个评论的回复贴。 我并不喜欢私聊。嘻嘻 北雪的解释很好。 从来没换过装置内部风扇,没遇到过这种问题。所以基本没有关注。凡是风扇爱出问题,基本就是两个问题,环境状态太脏了,或者是控制启停太频繁了。 我们有一套6SE70的柜体系统,95年出厂的,到15年自然淘汰的,内部风扇也没坏过。当然安装环境是实验室环境,有中央空调恒温控制,有气象站监测。20年运行正常。
我是你的朋友
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
27楼
主题:回复:s120逆变装置散热风机能不能人为设置变频器这样是可以的,因为变频风机停了,,装置没一会就报过温了 变频电机的话,我觉得这样可以增加一些故障率,毕竟电机风机有时可能是损坏了的,那样的话,风机损坏可能就会造成重要设备的停机,进而整个系统的停机, 我们重要设备都是风机反馈引入程序,延时1200s再停机,反馈没了先报警, 风机损坏后先将反馈短接,马上更换风机,
Thank you for the support.
|