| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Haohaobb 至圣
经验值:15996 发帖数:1637 精华帖:39 |
楼主
主题:G120,抱闸控制,通过PZD5修改p1475无效果。 提升应用,因为存在启动前可能出现下坠的现象,之前的惯用设置: 抱闸控制方式是通过控制1475关联1351参数,修改1351用于实现电机启动之前预加一定的频率输出,以解决使能初期转矩不足导致的下坠现象; 这次的设备因为空载和负载时重量差别比较大,而且提升高度不同时配重的效果也有较大的差别,出现的现象是1351设定大了重载合适,但是空载时,启动瞬间又出现了瞬间上升的问题,如果1351设定小了,空载可以,重载又出现下坠的现象。 想通过非周期通讯pkw通道判断是否空载和满载修改1351数值,编程上要费劲一点。 后来得到一个办法是把1475关联一个pzd字,不再关联1351,然后通过周期性通讯修改pzd,这样程序上几乎不需要修改什么,目前使用352报文,pzd设定还有空闲字。 但是关联之后: 修改pzd5发现没有明显的效果,似乎没有了启动之前的转矩预输出功能,pzd5尝试了从-30到400都没有明显效果。 请大家看看如此这种方式,是本身就不可行,还是目前的设置哪儿有做的不到位的地方呢?!
天道酬勤
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
1楼
主题:回复:G120,抱闸控制,通过PZD5修改p1475无效果。400/16384=2.44%,远小于你原来设定的40%啊
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
Haohaobb 至圣 经验值:15996 发帖数:1637 精华帖:39 |
12楼
主题:回复:G120,抱闸控制,通过PZD5修改p1475无效果。果真如1楼所言,就是数据设定的太小的了的原因。 存在一个16384转换的问题,我原来数据最大设定到400,400/16384实际百分比2.4%左右,效果的确看不出来。 今天现场测试,空载时pzd5设定2000左右;满载设定6000左右,效果就非常明显了。 再次体会到BICO的自由性和方便性,很棒!!!
天道酬勤
|