技术论坛

 回复:s120预充电求助

返回主题列表
作者 主题
ZD_JY
至圣

经验值:13561
发帖数:1076
精华帖:8
楼主    2018-01-12 11:33:50
主题:s120预充电求助

现场一台400kw装机装柜型的s120,整流部分为SLM,放置了5年没有使用,需要预充电,请问怎么预充电?需要搭建电路吗?还是需要改参数?谢谢

做最好的自己!活出自我!
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
7楼    2018-01-14 20:05:57
精华帖  主题:回复:s120预充电求助

现场一台400kw装机装柜型的s120,整流部分为SLM,


逆变还是SLM??说清楚啊,

逆变的话就在输出侧先接220V接上两相,半小时,再接380V就可以了,或者调压器一点点升高。


SLM的话直流母线接上电机模块,同上就可以,

预充电Pages from SINAMICS_S120_Chassis_Power_Units_zh-CHS-04-2014.pdf