| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
ZD_JY 至圣
经验值:13561 发帖数:1076 精华帖:8 |
楼主
主题:s120预充电求助 现场一台400kw装机装柜型的s120,整流部分为SLM,放置了5年没有使用,需要预充电,请问怎么预充电?需要搭建电路吗?还是需要改参数?谢谢
做最好的自己!活出自我!
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
7楼
主题:回复:s120预充电求助现场一台400kw装机装柜型的s120,整流部分为SLM, 逆变还是SLM??说清楚啊, 逆变的话就在输出侧先接220V接上两相,半小时,再接380V就可以了,或者调压器一点点升高。 SLM的话直流母线接上电机模块,同上就可以,
Thank you for the support.
|