主题:最近做一套钢铁拉矫设备,想省点钱,请大家给点主意
设备是这样 发电状态4台电机,15kw,22kw,45KW,75KW 用电状态2台电机45KW,75KW. 作业线速度很慢30m/min 我采用共直流母线的方式, SLM 200KW 整流,(其实选150KW就行,而SLM没有这档.....) (其实我考虑换150kw的BLM,增加制动电阻和制动模块) 进行就配电抗器, 想把滤波器给省了(看样本上装置型的滤波器也没有) CU320就用一个,选XLOW速度,貌似刚刚好, 本来想配两,(为了钱还是算了)(sizer) 而坑人的地方在,以前6SE70是有75KW这一档的 , 而S120逆变器没有这一档,只有71.几KW,,害我只能放到75KW的电机只好用到100KW逆变器. 唯独75KW这两个电机是最重要,不能选小. 编码器模块都选用SMC30 还有电气室到现场的线路很长在200m左右,, 所以我就必须加出线电抗器了,毕竟现场的精密仪器很多. 我想请教各位大侠 在保证设备能良好运行的前提下我能省哪些啊, 滤波器能省吧? 出线电抗器能去掉哪些? 还是换成BLM更好? 特别是逆变器没有75KW这档?我困惑了
交流=互相学习
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59338 发帖数:9986 精华帖:505 |
6楼
主题:回复:最近做一套钢铁拉矫设备,想省点钱,请大家给点主意整流就用BLM,加制动模块及制动电阻。 配进线/出线电抗器,不用加滤波器。 关于75KW电机的选择,你确认是重载75KW? 还有,你确认要用S120?你可以用G120啊,整流还用S120的BLM,逆变全部变成G120,那成本可就大大降低了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
yming 版主 经验值:138362 发帖数:23137 精华帖:880 |
8楼
主题:回复:最近做一套钢铁拉矫设备,想省点钱,请大家给点主意CU320-2PN 通过 CUA31 配 PM240-2, 6个矢量轴应该正好。 现在的PM240-2 应该是完全替代 PM340了。 要是我,就单独设计个IP66的柜子放到现场,离电机最近的地方。控制就通过网线+光纤。 不知道大容量的PM240-2有没有PT(穿墙式)的。散热器在柜外,柜体内部完全密封。 上次设计的就用PT的PM240-2,安装在机架模块下面电机侧,全密封。浇水撒油都无所谓。除了急停信号线,控制都通过PN网线。安全可靠!