| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
怪怪虎 奇侠
经验值:7822 发帖数:1266 精华帖:19 |
楼主
主题:电机模块与电机功率的选型关系 现场有一台0.18KW的电机,电机模块选的是 6SL3120-2TE15-0AAx,额定电流5A,额定功率2.2KW。 现在调试只要使能装置就报过流F7801,电机静态识别也不能通过,也报电机过流. 我现在怀疑电机模块选的过大,以前用6RA70,是可以对装置降容的,现在S120好像没有这功能。 现在有个问题就是,电机模块的容量与电机功率的比值在什么范围可以使用,超过这个最大值就不能用了。
工控人生!
|
|
怪怪虎 奇侠 经验值:7822 发帖数:1266 精华帖:19 |
10楼
主题:回复:电机模块与电机功率的选型关系今天反复确认,电机铭牌错了,电机应该是2.2KW的,现场有3台电机铭牌全部都是错的,不知道这个品牌的电机会出这种问题。 87HZ模式呢,电机用角接220V方式,然后额定频率升到87HZ,这样额定电压就到380V了,可以增大电机恒转矩区间。
工控人生!
|