主题:电机模块与电机功率的选型关系

现场有一台0.18KW的电机,电机模块选的是 6SL3120-2TE15-0AAx,额定电流5A,额定功率2.2KW。

现在调试只要使能装置就报过流F7801,电机静态识别也不能通过,也报电机过流.

我现在怀疑电机模块选的过大,以前用6RA70,是可以对装置降容的,现在S120好像没有这功能。

现在有个问题就是,电机模块的容量与电机功率的比值在什么范围可以使用,超过这个最大值就不能用了。

工控人生!
怪怪虎
奇侠

经验值:7822
发帖数:1266
精华帖:19
10楼    2018-02-03 19:32:55
精华帖  主题:回复:电机模块与电机功率的选型关系

今天反复确认,电机铭牌错了,电机应该是2.2KW的,现场有3台电机铭牌全部都是错的,不知道这个品牌的电机会出这种问题。

87HZ模式呢,电机用角接220V方式,然后额定频率升到87HZ,这样额定电压就到380V了,可以增大电机恒转矩区间。

工控人生!