主题:G130变频器是不是必须要配CF卡呢? 精华帖 

各位大师,请教下G130变频器是不是一定要配CF卡呢?没有卡是不是不能运行了?

PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
henry.wang
至圣

经验值:11153
发帖数:998
精华帖:31
6楼    2018-02-11 01:03:20
精华帖  主题:回复:G130变频器是不是必须要配CF卡呢?

这个没研究过啊,样本就是这么配的。

我研究了下,是不是这个原因呢:

到目前为止,电压源型变频器主要使用两种技术来调制可变的输出电压。每种技术都有其自身的优缺点:空间矢量技术可将电机电流中的谐波降到最低程度,从而降低了电机的附加损耗。但是输出电压最多能达到输入电压的 90%,这样可能会达不到驱动电机所需的额定工作电压。而采用方块脉冲调制技术可获得高达输入电压 105% 的输出电压,但在电机中会产生极高的谐波成分。电机将会有很高的谐波损耗。这样会使电机效率明显变差。SINAMICS G130 变频器则将这两种调制技术的优点完美融合在一起。这种优化的脉冲调制就称为脉冲边沿调制技术,可实现即使在 100% 负载时,也能在电机端获得 100% 输入电源电压 而无任何副作用(如电机中的谐波和附加损耗),变频器损耗同时也会降低。


Chance favors the prepared mind.
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
10楼    2018-02-12 11:18:22
精华帖  主题:回复:G130变频器是不是必须要配CF卡呢?

G130处于一个不高不低的地位吧,高端的有S120,低端的有G120L,

装机装柜G130的硬件平台与S120是一致的,cu320 TM31 或者CIM都是通用的,只是控制软件的不同。

甚至CF卡都可以刷个固件替换使用。好多地方都是一样的,有的人都分不清G130 S120。

S120可以一拖多,G130不能,S120可以并联,G130不可以,G150不知是否可以,没有使用。


大功率的风机泵类,我觉得G120L就可以了,,除非是矢量控制的单机类设备。