主题:G130变频器是不是必须要配CF卡呢?
各位大师,请教下G130变频器是不是一定要配CF卡呢?没有卡是不是不能运行了?
PCS7系统爱好者,技术交流:617522577@qq.com
|
|
henry.wang 至圣 经验值:11153 发帖数:998 精华帖:31 |
6楼
主题:回复:G130变频器是不是必须要配CF卡呢?这个没研究过啊,样本就是这么配的。 我研究了下,是不是这个原因呢: 到目前为止,电压源型变频器主要使用两种技术来调制可变的输出电压。每种技术都有其自身的优缺点:空间矢量技术可将电机电流中的谐波降到最低程度,从而降低了电机的附加损耗。但是输出电压最多能达到输入电压的 90%,这样可能会达不到驱动电机所需的额定工作电压。而采用方块脉冲调制技术可获得高达输入电压 105% 的输出电压,但在电机中会产生极高的谐波成分。电机将会有很高的谐波损耗。这样会使电机效率明显变差。SINAMICS G130 变频器则将这两种调制技术的优点完美融合在一起。这种优化的脉冲调制就称为脉冲边沿调制技术,可实现即使在 100% 负载时,也能在电机端获得 100% 输入电源电压 而无任何副作用(如电机中的谐波和附加损耗),变频器损耗同时也会降低。
Chance favors the prepared mind.
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
10楼
主题:回复:G130变频器是不是必须要配CF卡呢?G130处于一个不高不低的地位吧,高端的有S120,低端的有G120L, 装机装柜G130的硬件平台与S120是一致的,cu320 TM31 或者CIM都是通用的,只是控制软件的不同。 甚至CF卡都可以刷个固件替换使用。好多地方都是一样的,有的人都分不清G130 S120。 S120可以一拖多,G130不能,S120可以并联,G130不可以,G150不知是否可以,没有使用。 大功率的风机泵类,我觉得G120L就可以了,,除非是矢量控制的单机类设备。
Thank you for the support.
|