主题:请教下S120一拖二的问题?

 各位同行、专家,我以前也是一名工控人,有几年不做工控现场调试了,主要做设计!最近有个工程需要做一个设计,是关于变频器一拖二的!对新的S120不甚了解!

以前我们都是直接用变频器直接一拖二,两个电机转速一致,动作一致!现在业主要求更新设计为西门子S120产品,S120产品现在是模块化产品,有单轴多轴之分,我有个疑问,我直接用单轴电机模块下端接线两个电机,类似以前的方案,是否可行?还请赐教!

谢谢各位的回答,那是否可以理解为,我需要配置一个基本型电源模块,一个控制器,加一各双轴电机模块,其他的卡件选配!

例如,我两个2.2KW的电机,380V  AC,

配置应该为:  BLM 基本型电源模块 20KW

双电机模块 2X2.7KW

多轴控制单元 CU320-2DP

CF卡,I/O端子板若干

进线电抗器一个,出现电抗器两台

 

是否即可完成简单的控制!

 

非常感谢各位同行及版主的指导,我这个是个简单的振动给料器的变频控制,给定及动作全部一样,所以版主说的方案就是控制单元、电源模块、电机模块,我在看选型手册时看到了功率模块,那么各位能否给我一点建议,一般什么情况下选用控制单元加功率模块的这种配置。

 

与业主方交流,业主方主张全部使用S120,我推荐的配置是G120!最后参照业主以前的配置还是选择了CU310DP+功率模块PM340的配置,有点大材小用,还选配了一个TM31的端子板!有点浪费,最近也看了一部分资料,后续还会继续学习!

 

长夜漫漫,无心睡眠!看西门子官方网站。
东方红一红
至圣

经验值:16855
发帖数:6779
精华帖:50
6楼    2018-02-26 17:50:23
精华帖  主题:回复:请教下S120一拖二的问题?

两套马车跑起来的应用有什么要求?要求都不明确,怎么知道行还是不行?有些要求只要定性的就可以了,有些还需要量化指标才能进行方案的取舍。一般离心风机或离心水泵,1拖2没啥问题。其他无论是速度控制还是位置控制,可不是一两句话就能解决你的顾虑的。要是张力控制,1拖2一般肯定不行。

知其道,用其妙!
一直活着
侠客

经验值:660
发帖数:352
精华帖:1
13楼    2018-02-27 08:51:15
精华帖  主题:回复:请教下S120一拖二的问题?

版主说的对,怪我没说清楚,我说的意思就是简单的V/F控制,启停给定都完全一样,就是两个振动给料器,我想用一个单轴电机模块,直接一拖二,由于没有用过S120,不清楚,关于G120,由于业主指定要用S120,我就没有异议了!

长夜漫漫,无心睡眠!看西门子官方网站。
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
21楼    2018-02-27 21:18:30
精华帖  主题:回复:请教下S120一拖二的问题?

推荐一个CU320-2,加一个PM240-2的驱动模块(带整流和内置的制动单元),功率选择重载5.5kW的即可。另外还要加一个CU与驱动模块的连接适配器CUA31(好像是)。最好让西门子的销售再确认一下。这是典型的单轴驱动配置。


选择PM240-2单机驱动模块最大的优点是,系统结构简单,价格最低(相比电源模块加电机模块而言)。这样的配置也是单轴的S120典型的配置。