| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
一直活着 侠客 经验值:660 发帖数:352 精华帖:1 |
楼主
主题:请教下S120一拖二的问题? 各位同行、专家,我以前也是一名工控人,有几年不做工控现场调试了,主要做设计!最近有个工程需要做一个设计,是关于变频器一拖二的!对新的S120不甚了解! 以前我们都是直接用变频器直接一拖二,两个电机转速一致,动作一致!现在业主要求更新设计为西门子S120产品,S120产品现在是模块化产品,有单轴多轴之分,我有个疑问,我直接用单轴电机模块下端接线两个电机,类似以前的方案,是否可行?还请赐教! 谢谢各位的回答,那是否可以理解为,我需要配置一个基本型电源模块,一个控制器,加一各双轴电机模块,其他的卡件选配! 例如,我两个2.2KW的电机,380V AC, 配置应该为: BLM 基本型电源模块 20KW 双电机模块 2X2.7KW 多轴控制单元 CU320-2DP CF卡,I/O端子板若干 进线电抗器一个,出现电抗器两台
是否即可完成简单的控制!
非常感谢各位同行及版主的指导,我这个是个简单的振动给料器的变频控制,给定及动作全部一样,所以版主说的方案就是控制单元、电源模块、电机模块,我在看选型手册时看到了功率模块,那么各位能否给我一点建议,一般什么情况下选用控制单元加功率模块的这种配置。
与业主方交流,业主方主张全部使用S120,我推荐的配置是G120!最后参照业主以前的配置还是选择了CU310DP+功率模块PM340的配置,有点大材小用,还选配了一个TM31的端子板!有点浪费,最近也看了一部分资料,后续还会继续学习!
长夜漫漫,无心睡眠!看西门子官方网站。
|
|
东方红一红 至圣 经验值:16855 发帖数:6779 精华帖:50 |
6楼
主题:回复:请教下S120一拖二的问题?两套马车跑起来的应用有什么要求?要求都不明确,怎么知道行还是不行?有些要求只要定性的就可以了,有些还需要量化指标才能进行方案的取舍。一般离心风机或离心水泵,1拖2没啥问题。其他无论是速度控制还是位置控制,可不是一两句话就能解决你的顾虑的。要是张力控制,1拖2一般肯定不行。
知其道,用其妙!
|
|
一直活着 侠客 经验值:660 发帖数:352 精华帖:1 |
13楼
主题:回复:请教下S120一拖二的问题?版主说的对,怪我没说清楚,我说的意思就是简单的V/F控制,启停给定都完全一样,就是两个振动给料器,我想用一个单轴电机模块,直接一拖二,由于没有用过S120,不清楚,关于G120,由于业主指定要用S120,我就没有异议了!
长夜漫漫,无心睡眠!看西门子官方网站。
|
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
21楼
主题:回复:请教下S120一拖二的问题?推荐一个CU320-2,加一个PM240-2的驱动模块(带整流和内置的制动单元),功率选择重载5.5kW的即可。另外还要加一个CU与驱动模块的连接适配器CUA31(好像是)。最好让西门子的销售再确认一下。这是典型的单轴驱动配置。 选择PM240-2单机驱动模块最大的优点是,系统结构简单,价格最低(相比电源模块加电机模块而言)。这样的配置也是单轴的S120典型的配置。 它的特点就是,用S120的CU控制器,配置G120的驱动单元。由此,是不是S120,取决于CU控制器,而不是驱动器。这是SINAMICS驱动产品的特点。
我是你的朋友
|