| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
海的蓝果 游士 经验值:179 发帖数:14 精华帖:1 |
楼主
主题:S120大家来比比,看谁项目里面变频器电缆用得最长 我抛砖引玉 我用的最长的是 约140m AC/AC 矢量控制模式. 载波默认的 4k CU310+PM240组合的, 进行电抗器和出线电抗器都带, 装置7.5KW. 电机5.5KW 屏蔽电缆 工作频率0-80HZ 编码器HTL 现场工作没任何问题. 希望大侠们,把用过最长距离的说出来,看看碰到过什么问题,怎么解决的? 大家探讨一下,也给小弟们一个学习的机会
交流=互相学习
|
|
Zane 至圣 经验值:85171 发帖数:21052 精华帖:399 |
12楼
主题:回复:S120大家来比比,看谁项目里面变频器电缆用得最长对电机的功率有要求,功率太小不适合长场电缆,也不能使用输出电抗器; 长电缆不适合用屏蔽电缆; 长电缆要求增加变频器的功率 长电缆对线径有要求,减低线阻,减少电缆发热,但又不能太大,端子不好接; 电缆的成本不低,尤其是长电缆大功率; 因此,非特殊情况,尽量避免长电缆设计。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|