主题:S120大家来比比,看谁项目里面变频器电缆用得最长

 我抛砖引玉


我用的最长的是 约140m 

AC/AC

矢量控制模式. 

载波默认的 4k 

CU310+PM240组合的,  

 进行电抗器和出线电抗器都带,

装置7.5KW.

电机5.5KW

屏蔽电缆

工作频率0-80HZ

编码器HTL


现场工作没任何问题.


希望大侠们,把用过最长距离的说出来,看看碰到过什么问题,怎么解决的?

大家探讨一下,也给小弟们一个学习的机会



交流=互相学习
Zane
至圣

经验值:85171
发帖数:21052
精华帖:399
12楼    2018-03-10 13:47:55
精华帖  主题:回复:S120大家来比比,看谁项目里面变频器电缆用得最长

对电机的功率有要求,功率太小不适合长场电缆,也不能使用输出电抗器;

长电缆不适合用屏蔽电缆;

长电缆要求增加变频器的功率

长电缆对线径有要求,减低线阻,减少电缆发热,但又不能太大,端子不好接;

电缆的成本不低,尤其是长电缆大功率;


因此,非特殊情况,尽量避免长电缆设计。