楼主    2018-02-11 08:36:35
主题:关于G120变频器过载与过流的问题

 最近遇到一个问题,关于G120变频器过载和过流的问题

在30KW变频器带30KW电机,电机额定电流58.1A,变频器快速设置中已经把电机各项参数设置好。

在变频器40Hz运行的时候,变频器显示读取电流约40A左右,但此时变频器报警A07805

A07805 (N) 驱动:功率单元过载 I2t
信息类别: 功率元器件故障 (5)
反应: 无
应答: 无
原因: 超过了功率单元 I2t 过载 (p0294)的报警阈值。
从而引发 p0290 中设置的反应。
参见: p0290 ( 功率单元过载反应 )
处理:

 - 减小连续负载。
- 调整工作周期。
- 检查电机和功率单元的额定电流分配。

虽然报警,但是电机是可以持续运行的。

这个过载是如何判断的?为什么过载确不过流?变频器检测的应该是输出电流,也是就做有用功的电流,无用功应该是极少的一部分,那么输出电流大小应该直接体现了变频器目前输出功率大小,都没有达到额定电流,也就是没有达到额定功率,为什么会过载?输入电压是对的。

控制方式是V/F控制。 

你若盛开,清风自来
yming
版主

经验值:138360
发帖数:23136
精华帖:880
2楼    2018-02-16 11:21:54
精华帖  主题:回复:关于G120变频器过载与过流的问题

我通常是不会选择PM容量等于电机负载容量的配置的。

应该是楼主没有能理解西门子驱动对过载(OverLoad)的定义。

首先,看一下电压等级的选择。通常,驱动表示的是400V电压等级,而我们实际使用的是380V电压等级,有时还可能稍稍更低一些。

通过下表,你可以看出,如果是380V供电,只能达到95%的输出功率去驱动电机。




其次,要理解PM所定义的低过载LO/高过载HO。

西门子驱动是这样定义的:





这个图大家都见过,但实际的意义是什么?

我在上面画了一条红线。位置就是非常靠近LO的附近。




它的实际工作方式是个积分器,对所有达到标线的电流开始积分。

这个电流不是滤波后的电流,而是所有瞬态电流值。并且是视在电流(不考虑有功无功)。

对电机的I2R保护也是同样的原理。

下一个问题:这个过载是怎么出现的?

实际上,任何加速过程(如果是模拟量给定,会出现许许多多地加减速过程。尽管表面看旋钮没动,是个稳定的给定。)都会产生输出惯性载荷的变化。

其次,机械传动并不是绝对负荷稳定的。减速机每转、旧轴承每转、特定的传动链(例如万向节)都不见得是稳定的负荷。

所以,选择PM要根据实际加大。事实上,我通常会选择这个FS中最大的容量。因为根本增加不了几个钱!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
10楼    2018-02-23 21:58:07
精华帖  主题:回复:关于G120变频器过载与过流的问题

关于热积累,就是指电机或变频器功率单元在运行中,由于负载电流的作用下,使其温度不断的上升,不能达到热平衡。就是热积累导致的。


为什么会有热积累?因为过载电流出现并消失以后,还没有等到温度降下来,新的一波过载电流又来了,导致电机或变频器的功率单元,不断的对这种过载电流产生的温升降不下去,随着时间的推移,温度持续爬升。最终导致达到或超过了故障保护的阈值。


由此,2楼的过载曲线,不能只看过载时间和过载幅值是否符合要求,也要看过载以后,电流是否降到了额定电流90%以下,并持续了过载曲线要求的过载后的持续时间。如果不是,那热积累就形成了。温度的不断爬升,使电机或装置保持不了热平衡。


综上,谁能保证2楼的过载曲线能与实际相符呢?因此,干脆把重载的应用提高一个功率档次,就像西门子给出的选型手册那样。应该就没问题了。

我是你的朋友
高山孤影
至圣

经验值:38591
发帖数:3518
精华帖:108
16楼    2018-03-10 06:41:57
精华帖  主题:回复:关于G120变频器过载与过流的问题

谢谢k版提醒,仔细看了一下,确实是选型的问题。其余设备没有报警,不代表选型就是对的,即使是完全相同的设备,其实际运行功率也不见得完全一样,在临界点这个敏感地带,很难说哪台会出问题,哪台不会出问题的。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
白菜费大幅
侠士

经验值:1568
发帖数:177
精华帖:3
17楼    2018-03-14 20:24:53
精华帖  主题:回复:关于G120变频器过载与过流的问题

同事去现场开了一下那个变频器,客户走了几次工艺,全程观察了一下情况,发现还是有报警出现。但实际电流远没有达到电机的实际电流,但后来发现一个这样的问题,变频器风扇感觉转速降低了或者是其他什么原因,两台变频器出风量明显不一样。

然后我看了西门子说明书,这个风扇没有什么来调整的,定频运行,可设置停机延时风扇停止时间,后来把这个延时时间加长,并另作了散热处理。到现在没有听客户再反馈过了。不知道是不是这个的原因。

你若盛开,清风自来
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
21楼    2018-05-01 16:47:05
精华帖  主题:回复:关于G120变频器过载与过流的问题

 说到底还是马与车的问题,,

恒转矩下,电机与装置功率一致可以不?可以,但我喜欢大一档为什么??

 

配电室的空调不好用,我大一档的可以坚持一下,开开门子通通风,,可能就过去了,

功率一致的呢,,温度到了六七十度,你看着就心慌。。

 

原来轧钢车间,,装置都是比电机大一档,,也就是说基本没有过载过,,负荷很小,夏天空调全坏了,人都受不了的温度,70呼呼的在那运行,

现在的造纸车间,200的电机就是200的装置,有时工艺调整了,电机达到额定负荷不怎么担心,,不行加俩风机旁边吹着,装置怎么办??以前过载炸了几台BLM,现在怕装置过载,搞不好坏了可麻烦。

所以我推荐大一号,,维护起来有好处。