技术论坛

 回复:VF控制模式是不是在低速时,保证不了输出扭矩,而矢量控制可以保证?

返回主题列表
作者 主题
小釉
至圣

经验值:10421
发帖数:2758
精华帖:26
楼主    2018-04-09 13:22:22
主题:VF控制模式是不是在低速时,保证不了输出扭矩,而矢量控制可以保证?

VF控制模式是不是在低速时,保证不了输出扭矩,而矢量控制可以保证?

在测试过程中发现当使用VF模式下,低速时,电机老报警过载,而高速时就没有这种情况

这是为什么?如果我想要电机低速时,也能保证扭矩的输出,是不是必须使用矢量模式。

VF模式下,没法计算电机的扭矩,因为没有对电机建模,而矢量模式可以得到电机的扭矩,

因为电机的静态模型都通过变频器自整定给检测出来了,对吗?

北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
4楼    2018-04-10 20:06:04
精华帖  主题:回复:VF控制模式是不是在低速时,保证不了输出扭矩,而矢量控制可以保证?

我觉得,,V/F就类似于自然吸气,,

      矢量就类似于涡轮增压,,

低频下的效果很明显,速度40以后效果就不明显了,,就像给定25Hz后的V/F跟矢量也没很大区别。

Thank you for the support.
Lee2219
侠士

经验值:1009
发帖数:89
精华帖:3
10楼    2018-04-13 17:45:03
精华帖  主题:回复:VF控制模式是不是在低速时,保证不了输出扭矩,而矢量控制可以保证?

 1、V/F控制是纯开环控制,矢量控制是闭环控制(不管是带不带编码器,都属于闭环控制)。

 2、一般变频器V/F控制在低速时默认有一个电压提升功能,随着转速的上升,电压提升副度逐渐减小。由于低速时输出电压很低,所以需要一个电压提升功能来保证输出转矩,所以电流相应的也比较大。

 3、V/F控制只是单纯的控制输出电压的幅值和频率大小,不控制输出电压的相位,在负载发生突变时,电机会产生瞬时失步现象,由于没有相位控制,需要经过相对比较长的时间后在一个较大的转差下保持平衡,所以响应比较慢。

4、矢量控制是按照直流电机的控制思想,把交流电机的定子电流分解为励磁分量和转矩分量,除了在对输出电压幅值和频率控制的基础上,还加入了对输出相位的控制,其实就是对电机的定子电流相对于转子的位置角进行控制,这样可以使输出转矩达到最佳。同时在低速时也可以保证足够大的输出转矩,带编码器的矢量控制可以达到零速满转矩。


其实,矢量控制相对于V/F控制来说,就是在发生负载突变的情况下,前者会根据情况对输出相位进行调整,使这个突变过程迅速恢复稳定

三思而后行
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
18楼    2018-04-16 22:10:23
精华帖  主题:回复:VF控制模式是不是在低速时,保证不了输出扭矩,而矢量控制可以保证?

这个问题想不明白吗?那我来试着解释一下:


矢量控制只要启动(P840=1);也就是只要它的控制字第0位等于高电平,即使电机转速设定为零,电机不转,电机里也会有电流输出的。这个电流叫“激磁电流”,它是给电机建立磁场用的,它不参与电机做功(不输出有功功率),它是无功电流。而V/F控制,电机不转没有电流。只有电机转起来,才有电压和频率的线性关系,电机才会产生电流。


所以当同样的小负载出现,矢量控制的电流比V/F的电流大。因为矢量控制有一个比较大的满励磁的无功电流存在。此时V/F控制的励磁电流不是满励磁。


而当负载比较大时,V/F标量控制就带不动了,有可能被负载堵转,而此时矢量控制仍然可以继续驱动电机旋转。这就是矢量控制低速满转矩输出的效果。


这里所说的是标量的V/F控制与矢量控制的比较。而如果v/f控制是有附加转矩提升的,那它在低速范围就是有附加电流补偿的了。就是要补偿低速下电机励磁的强度,提升电机的输出转矩。


而如果变频器是磁场定向的V/F控制或者是可任意调节独立电压的V/F控制,那同样可以在低转速范围实现电机的满转矩输出。只不过,调节的过程比矢量控制要慢一些。


应该是这样吧?

我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×