技术论坛

 关于G120的自由功能块激活

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
楼主    2018-04-27 20:44:13
主题:关于G120的自由功能块激活 精华帖 

G120的自由功能块怎么激活呢?我一直就没搞明白,以前觉得必须要自己激活,后来发现,用不着了,拿来的CU里就有自由功能块的参数了。


现在终于搞明白了。G120的自由功能块,对于CU240B/E-2,不用人为激活,自己就已经有了;对于CU250S-2,必须要自己激活,出厂的CU250s-2本身是不带自由功能块的。


好了,明白了这个,对于CU250S-2就需要自己激活自由功能块。而激活自由功能块有两个途径均可。第一种,参数设置激活自由功能块。P10 = 11;P108.18 = 1;P10 = 0。完成激活;第二种,STARTER激活,新建文件,在配置系统结构以后,开始设置调试参数的时候,第一个操作界面,把自由功能块选勾。然后在线,下载。就可以把CU里的自由功能块激活了。


不过,我今天调试G120,CU250S-2DP,用参数设置的办法不灵,不让激活。特郁闷,工厂化-参数设置-失败,连续两个循环。用STARTER配置,自由功能块选勾,在线下载,也报错不让激活。


折腾两次都无果,有点懵了。后来发现,上位机里的STARTER版本最高可以设置4.7.3,而装置的CU版本是4.7.6。等于装置的版本比STARTER版本高。向上不兼容。给STARTER打过了版本4.7.6的补丁,再操作配置给自由功能块选勾,然后在线下载。一切正常。ok了。自由功能块的参数出现在参数表里。


总结,用G120,一定要熟悉它的基本特征,注意版本的兼容性。否则掉坑里真出不来呀。而熟悉它,既要靠自己的熟练操作流程,也要靠研读手册的相关描述,还要靠热线工程师的技术支持。嘻嘻。

我是你的朋友
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
4楼    2018-04-28 10:41:23
精华帖  主题:回复:关于G120的自由功能块激活

 可能是新版本不支持参数激活?

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。