各位大侠,求教一下:S120装机装柜型变频器驱动电机(235KW),升降速过程中电机会嗡嗡响,速度平稳后又正常。大概是哪方面原因啊!
因为装机装柜型变频器比较大台且没有备台无法替换,有没有办法通过修改参数,能够消除这种声音,比方修改P1800载波频率,是否可行?各位有处理过这方面的异常故障吗?
各位,问题解决了,将加速度预控取消后,加减速声音就没有了,谢谢各位参与!(2018.5.11)