请问各位,西门子现在有混并的方案吗?比如我的系统是BLM+SLM

一个CU下面最多可以挂几个SLM?

如果两台SLM挂在同一个CU下面是否可以不做并联?

学习学习~
老兵veteran
至圣

经验值:59333
发帖数:9984
精华帖:505
1楼    2018-05-05 09:02:41
精华帖  主题:回复:关于供电单元的配置组态问题

1、 原则上不支持混并。

2、同时最多允许四个SLM并联。

3、同一个CU下的SLM可以不并联。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
4楼    2018-05-05 17:33:32
精华帖  主题:回复:关于供电单元的配置组态问题

可以混连 啊  全球技术下载看看,或者S120那本书的光盘里也有。

 

F0608_SINAMICS S120  整流单元混合并联时的控制时序 

 

 

Thank you for the support.
梦天空
至圣

经验值:11533
发帖数:1274
精华帖:68
13楼    2018-05-07 17:10:01
精华帖  主题:回复:关于供电单元的配置组态问题

是这样的,兵版。西门子的文档也是有冲突的,

北侠所说的F0608_SINAMICS S120  整流单元混合并联时的控制时序 是13年西门子发布的文档,从这个文档中描述的确是可以混合并联的。

而14年发布的文档SINAMICS_S120功率单元并联的条件及实验验证一文中有明确规定,如兵版记得一样,不同类型的电源模块不允许使能并联运行。