主题:关于供电单元的配置组态问题
请问各位,西门子现在有混并的方案吗?比如我的系统是BLM+SLM 一个CU下面最多可以挂几个SLM? 如果两台SLM挂在同一个CU下面是否可以不做并联?
学习学习~
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59333 发帖数:9984 精华帖:505 |
1楼
主题:回复:关于供电单元的配置组态问题1、 原则上不支持混并。 2、同时最多允许四个SLM并联。 3、同一个CU下的SLM可以不并联。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
4楼
主题:回复:关于供电单元的配置组态问题可以混连 啊 全球技术下载看看,或者S120那本书的光盘里也有。
F0608_SINAMICS S120 整流单元混合并联时的控制时序
Thank you for the support.
|
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
13楼
主题:回复:关于供电单元的配置组态问题是这样的,兵版。西门子的文档也是有冲突的, 北侠所说的F0608_SINAMICS S120 整流单元混合并联时的控制时序 是13年西门子发布的文档,从这个文档中描述的确是可以混合并联的。 而14年发布的文档SINAMICS_S120功率单元并联的条件及实验验证一文中有明确规定,如兵版记得一样,不同类型的电源模块不允许使能并联运行。 |