| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Haohaobb 至圣
经验值:15996 发帖数:1637 精华帖:39 |
楼主
主题:双绞线接编码器的接法
假如是用的网线, 白橙 橙 、 白绿 绿、 白蓝 蓝 、白棕 棕; 对应编码器 A A- / B B- /Z Z- 该如何接保证最佳的屏蔽效果呢?
天道酬勤
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59334 发帖数:9984 精华帖:505 |
6楼
主题:回复:双绞线接编码器的接法普通网线做编码器电缆,不是太合理。距离短,十几米之内的还可以。再长,是不是阻抗就太大了? 真正的编码器电缆真不是网线,线径大概有0.75。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
芳季 至圣 经验值:72112 发帖数:15504 精华帖:101 |
11楼
主题:回复:双绞线接编码器的接法我感觉编码器上的信号的频率怎么也没有网络上的高吧?带宽应该可以覆盖编码器。 网络上的电平不知道,电流也不知道。传输距离100米的话说是要加中继了。这100米,控制上大概也够用了吧? 编码器的输出好像是3.7伏的吧?叫做差分还是叫差动?接收电路输入电阻达到220K。如果很长的电缆有一百几十欧的电阻,不知道影不影响这个220K上的压降? 为何电脑上能用,还要考虑编码器上能不能用?我觉得用网线没有什么问题。 如果我想错了,我是哪里想错了? |
|
梦天空 至圣 经验值:11533 发帖数:1274 精华帖:68 |
13楼
主题:回复:双绞线接编码器的接法网线与编码器装用电缆比 1,线径细,网线一般0.25,编码器电缆0.75或1mm.如果线路太长,线损大,通信信号衰减厉害,影响通信。 2,抗干扰能力。网线一般8根线两两双绞,好的外面屏蔽有的甚至外屏蔽层都没有,标准的编码器电缆,是4对线两两双绞再单独屏蔽后,最后在成体屏蔽,抗干扰能力强。另外就是使用的环境,一般编码器应该用的工业环境干扰比较多。所以大型的传动场合普通网线是不适用的。 |
|
kdrjl 版主 经验值:146144 发帖数:36656 精华帖:451 |
17楼
主题:回复:双绞线接编码器的接法再举一个有关通讯电缆的例子。 G120的CU调试,标配的是USB小口通讯,市面就可以买到各种各样的工业的,民用的等等电缆,大小口USB线,但是很遗憾,市面上买的USB线在连接G120以后,静态的参数设置和操作都没问题。只要变频器启动,通讯死机就是说来就来,没准的事儿了。这些电缆售价是20-30元不等,有的还便宜,10元一颗。就是白菜价了。 听说西门子原装线有的买,效果不错。本来不太信,不就是USB通讯吗,能有什么花样?但好奇心还是驱使申请购买一条有订货号的原装USB电缆。报价很贵了,200-300元不等,那也来一颗原装的。于是,订货了。 拿到线以后,看外表特失望的那种,和我以前大街上买的,从外观看,没区别。感觉受骗了。可实际一用,不一样就是不一样。同样的场合,同样的条件,同样的系统,我用这颗原装电缆,通过STARTER里的操作面板控制电机,就是稳定可靠的,没通讯死机问题。仅仅是线有点短,大约2.5m左右,需要就近连接上位机。 说市面买的线不行吗?也未必。主要是环境和使用条件的问题。当然,如果用PN通讯就更好了。没有近距离的考虑,也没有被干扰通讯死机的现象。
我是你的朋友
|
|
看雪001 至圣 经验值:22507 发帖数:2416 精华帖:87 |
24楼
主题:回复:双绞线接编码器的接法高频信号要考虑电流传输的集肤效应,这时线径中间实际上不是有效载体了; 阻抗计算时,单纯计算直流电阻是没有意义的,要等效电容和电感来计算。 网线是双绞线,符合双端传输的基本要求,可以作为编码器连接线,但它是单芯线,不耐折,弯曲半径不够小,机械强度不允许放在拖链中移动。也就是说,网线的电气性能足够满足使用,但机械性能达不到现场要求。
大道至简,知易行难
|