技术论坛

 回复:双绞线接编码器的接法

返回主题列表
作者 主题
Haohaobb
至圣

经验值:15996
发帖数:1637
精华帖:39
楼主    2018-05-07 16:58:54
主题:双绞线接编码器的接法 精华帖 

假如是用的网线,

白橙 橙 、 白绿 绿、 白蓝 蓝 、白棕 棕;

对应编码器

A     A- /     B      B-      /Z  Z-

该如何接保证最佳的屏蔽效果呢? 

天道酬勤
老兵veteran
至圣

经验值:59334
发帖数:9984
精华帖:505
6楼    2018-05-12 12:47:33
精华帖  主题:回复:双绞线接编码器的接法

 普通网线做编码器电缆,不是太合理。距离短,十几米之内的还可以。再长,是不是阻抗就太大了?

真正的编码器电缆真不是网线,线径大概有0.75。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
芳季
至圣

经验值:72112
发帖数:15504
精华帖:101
11楼    2018-05-13 22:58:46
精华帖  主题:回复:双绞线接编码器的接法

我感觉编码器上的信号的频率怎么也没有网络上的高吧?带宽应该可以覆盖编码器。

网络上的电平不知道,电流也不知道。传输距离100米的话说是要加中继了。这100米,控制上大概也够用了吧?

编码器的输出好像是3.7伏的吧?叫做差分还是叫差动?接收电路输入电阻达到220K。如果很长的电缆有一百几十欧的电阻,不知道影不影响这个220K上的压降?

为何电脑上能用,还要考虑编码器上能不能用?我觉得用网线没有什么问题。

如果我想错了,我是哪里想错了?

梦天空
至圣

经验值:11533
发帖数:1274
精华帖:68
13楼    2018-05-14 08:36:33
精华帖  主题:回复:双绞线接编码器的接法

网线与编码器装用电缆比

1,线径细,网线一般0.25,编码器电缆0.75或1mm.如果线路太长,线损大,通信信号衰减厉害,影响通信。

2,抗干扰能力。网线一般8根线两两双绞,好的外面屏蔽有的甚至外屏蔽层都没有,标准的编码器电缆,是4对线两两双绞再单独屏蔽后,最后在成体屏蔽,抗干扰能力强。另外就是使用的环境,一般编码器应该用的工业环境干扰比较多。所以大型的传动场合普通网线是不适用的。



kdrjl
版主

经验值:146144
发帖数:36656
精华帖:451
17楼    2018-05-14 10:06:54
精华帖  主题:回复:双绞线接编码器的接法

再举一个有关通讯电缆的例子。


G120的CU调试,标配的是USB小口通讯,市面就可以买到各种各样的工业的,民用的等等电缆,大小口USB线,但是很遗憾,市面上买的USB线在连接G120以后,静态的参数设置和操作都没问题。只要变频器启动,通讯死机就是说来就来,没准的事儿了。这些电缆售价是20-30元不等,有的还便宜,10元一颗。就是白菜价了。


听说西门子原装线有的买,效果不错。本来不太信,不就是USB通讯吗,能有什么花样?但好奇心还是驱使申请购买一条有订货号的原装USB电缆。报价很贵了,200-300元不等,那也来一颗原装的。于是,订货了。


拿到线以后,看外表特失望的那种,和我以前大街上买的,从外观看,没区别。感觉受骗了。可实际一用,不一样就是不一样。同样的场合,同样的条件,同样的系统,我用这颗原装电缆,通过STARTER里的操作面板控制电机,就是稳定可靠的,没通讯死机问题。仅仅是线有点短,大约2.5m左右,需要就近连接上位机。


说市面买的线不行吗?也未必。主要是环境和使用条件的问题。当然,如果用PN通讯就更好了。没有近距离的考虑,也没有被干扰通讯死机的现象。

我是你的朋友
看雪001
至圣

经验值:22507
发帖数:2416
精华帖:87
24楼    2018-07-07 08:27:21
精华帖  主题:回复:双绞线接编码器的接法

高频信号要考虑电流传输的集肤效应,这时线径中间实际上不是有效载体了; 阻抗计算时,单纯计算直流电阻是没有意义的,要等效电容和电感来计算。

网线是双绞线,符合双端传输的基本要求,可以作为编码器连接线,但它是单芯线,不耐折,弯曲半径不够小,机械强度不允许放在拖链中移动。也就是说,网线的电气性能足够满足使用,但机械性能达不到现场要求。