主题:BOP20

向大家请教一下,BOP20面板右上角显示的数字是什么意思?例如附件照片所示,现在报警F30015,右上角数字05.这个05是表示故障发生在第5个功率模块上吗?如果是,那怎么区分哪个是功率模块1,哪个是功率模块2,......?

PS:现在的硬件连接是,通过drive-cliq,CU320的X100端口连接一个整流装置,CU320的X101及X102端口分别串行连接2个功率模块(S120).

谢谢大家!

972512337.jpg


北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
3楼    2018-05-15 10:21:29
精华帖  主题:回复:BOP20

 在BOP面板上同时按住上升键跟FN,右上角01  02   03 04  05闪到05后,再看一下装置的CIB CIM板上的RED指示灯闪,,哪个闪哪个就是,

CIB CIM板上的RED指示灯在前边盖板上有个孔,,可以看到。

 

也可以在STARTER里面看,,

 

改cu的参数  p0124[0...n] 功率单元的LED 显示 / 功率单元的LED 显示

改之后端子模块上会以2Hz 的频率进行绿色/ 橙色/ 或者红色/ 橙色LED READY (就绪)闪烁。

 