| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Agitozz 游士 经验值:155 发帖数:2 精华帖:0 |
楼主
主题:BOP20 向大家请教一下,BOP20面板右上角显示的数字是什么意思?例如附件照片所示,现在报警F30015,右上角数字05.这个05是表示故障发生在第5个功率模块上吗?如果是,那怎么区分哪个是功率模块1,哪个是功率模块2,......? PS:现在的硬件连接是,通过drive-cliq,CU320的X100端口连接一个整流装置,CU320的X101及X102端口分别串行连接2个功率模块(S120). 谢谢大家! |
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
3楼
主题:回复:BOP20在BOP面板上同时按住上升键跟FN,右上角01 02 03 04 05闪到05后,再看一下装置的CIB CIM板上的RED指示灯闪,,哪个闪哪个就是, CIB CIM板上的RED指示灯在前边盖板上有个孔,,可以看到。
也可以在STARTER里面看,,
改cu的参数 p0124[0...n] 功率单元的LED 显示 / 功率单元的LED 显示 改之后端子模块上会以2Hz 的频率进行绿色/ 橙色/ 或者红色/ 橙色LED READY (就绪)闪烁。
Thank you for the support.
|