主题:如何增加100之后的M代码功能,比如增加M200,M150

 我公司用的M代码,OEM的代码,CH1用的是M100之后的,通道2用的是M200之后的,他们在PLC里面对应的地址是通过DB165来传递的,我只会使用,但是想知道如果按照标准的设置,在840dsl 系统中,该如何定义这些100之后的M代码呢。

下面是我们的一个例子

M181    X轴走到某个特定位置    DB165.DBX16.1    

攻城狮
801
至圣

经验值:14381
发帖数:3240
精华帖:28
1楼    2018-05-29 12:24:26
精华帖  主题:回复:如何增加100之后的M代码功能,比如增加M200,M150

参看下面的文档(资料来自网络搜集):

辅助功能M100以上的应用.pdf


决定我们一生的,有时不是我们的能力,而是我们的选择