| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
杨八郎 侠士 经验值:1891 发帖数:186 精华帖:6 |
楼主
主题:关于变频器电缆选项的问题 1、驱动装置用的是S120,现在电缆选型时有点疑问。变频是55kW容量,可选电缆型号BPYJVP的规格有两种(载流量133A):3×35+3×6和3×35+1×16,想请教一下这两种规格有什么区别?主要体现在后面的接地线这块。 2、55kW变频器驱动55kW电机,电机额定电流103A,运行时电流基本维持在80A以下。看办公室有的老同事选取电缆都是选3×50的电缆(载流量160A),总感觉过于保守,有些浪费。所以手头这个项目想改成3×35的(载流量133A)。对于变频电缆的选取大家有啥经验没?请指教
加油!
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
5楼
主题:回复:关于变频器电缆选项的问题3×35+3×6和3×35+1×16的区别就是前者是三相对称的PE,, 肯定是前者的接地更好,,不过碰到过,,施工单位将后面的3根6平方的线当冷却风机电源线使用的,呵呵 载流量还要看传输距离,,很长的话当然选50的,,还有一个因素,,看看你们原来的电缆是否达标, 我们原来的50其实来的就是35左右的,,具体为什么,你懂得
Thank you for the support.
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
7楼
主题:回复:关于变频器电缆选项的问题
Thank you for the support.
|