技术论坛

 回复:关于变频器电缆选项的问题

返回主题列表
作者 主题
杨八郎
侠士

经验值:1891
发帖数:186
精华帖:6
楼主    2018-06-29 16:12:56
主题:关于变频器电缆选项的问题

    1、驱动装置用的是S120,现在电缆选型时有点疑问。变频是55kW容量,可选电缆型号BPYJVP的规格有两种(载流量133A):3×35+3×6和3×35+1×16,想请教一下这两种规格有什么区别?主要体现在后面的接地线这块。

    2、55kW变频器驱动55kW电机,电机额定电流103A,运行时电流基本维持在80A以下。看办公室有的老同事选取电缆都是选3×50的电缆(载流量160A),总感觉过于保守,有些浪费。所以手头这个项目想改成3×35的(载流量133A)。对于变频电缆的选取大家有啥经验没?请指教

    

    

加油!
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
5楼    2018-07-01 21:03:57
精华帖  主题:回复:关于变频器电缆选项的问题

3×35+3×6和3×35+1×16的区别就是前者是三相对称的PE,,

肯定是前者的接地更好,,不过碰到过,,施工单位将后面的3根6平方的线当冷却风机电源线使用的,呵呵


载流量还要看传输距离,,很长的话当然选50的,,还有一个因素,,看看你们原来的电缆是否达标,

我们原来的50其实来的就是35左右的,,具体为什么,你懂得

Thank you for the support.
北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
7楼    2018-07-02 08:38:54
精华帖  主题:回复:关于变频器电缆选项的问题

 昨天看了一个图,,可以借鉴

 

 

Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。