技术论坛

 错误总是在不经意间

返回主题列表
作者 主题
我家牛
奇侠

经验值:9101
发帖数:2294
精华帖:30
楼主    2018-12-10 20:35:22
主题:错误总是在不经意间 精华帖 

系统如图,组态参数,



scout控制面板测试没有问题。加入plc控制通讯区,启动,乖乖逆变全部故障。

一个报不同步,一个报超速。怎么回事?



回想,也就动过力矩限制,改回来,运行ok。

原来负向转矩比例系数给成了负值,负负得正。

超速就理解了,

同步那个咋回事啊?都是坑!


学习ing!学习!