技术论坛

 回复:G120变频器随机附带的备件即屏蔽板真的是无用的设计

返回主题列表
作者 主题
刘工TIA
侠圣

经验值:2274
发帖数:224
精华帖:5
楼主    2019-01-16 14:18:59
主题:G120变频器随机附带的备件即屏蔽板真的是无用的设计

之前我们每次拆箱都是直接不装这块备件里的屏蔽板,今天老板发现了,说这么大块东西,又做的这么好,浪费太可惜了,你们怎么不安装上去。西门子设计的东西肯定是有用的啊。

我现场给他看了下,这东西设计初衷是非常好的,可以将电缆的屏蔽层良好接地,从而实现更好的抗干扰。但是我只能说这种设计不适用于中国国情。可能适用于欧美,但是在国内,三相电源线和马达线,特别是大功率的,从三四十个千瓦到两百个千瓦的电机,这样的电源线一般都是用单根电缆线,基本不用三蕊电缆线,再说大功率的电机,三蕊的带屏蔽层的电缆线也是很难买到。

    所以说这样的设计有何意义,每箱里的这个附件,是不是大量浪费。反正我们是每次都只能扔掉。

yming
版主

经验值:138365
发帖数:23138
精华帖:880
7楼    2019-01-16 22:18:01
精华帖  主题:回复:G120变频器随机附带的备件即屏蔽板真的是无用的设计

那是因为你们不用SIZER软件。

使用SIZER软件,会一样一样地提示所有部件。什么也不会丢订货。


其实,电缆是可以并联的。我就是订两种四芯16、25平方的RVVP;大电流就是通过并联。

也降低备件库存成本。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
Zane
至圣

经验值:85171
发帖数:21052
精华帖:399
27楼    2019-01-19 12:11:10
精华帖  主题:回复:G120变频器随机附带的备件即屏蔽板真的是无用的设计

 " He has nothing on ! "


       我们的工程师没有成为那个勇敢说出真相的小男孩,而是成为了那个极尽所能蒙蔽皇帝的裁缝,不是吗!


       皇帝(老板)为了他的新衣(省钱)有意无意地取向性的听取裁缝(所谓工程师)的建议,而裁缝为了自己的私利不惜欺骗蒙蔽皇帝,做不到,不想做,干脆就是坑蒙骗。


       一小块镀锌铁板,反映的是做事的专业与认真,也是很多集成商最后的遮羞布,然在各种利益面前,这最后的遮羞布也不要了,EMC luo奔的柜子是比比皆是。


君子爱财取之有道!楼上的各种理由都有道吗?这和因为我穷,我就可以去偷-抢-骗,有啥区别?


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
KITT
奇侠

经验值:9385
发帖数:1223
精华帖:13
34楼    2019-01-21 08:49:58
精华帖  主题:回复:G120变频器随机附带的备件即屏蔽板真的是无用的设计

我每次都是把这个东西装上的,我有两个方面的想法首先对于装而言是因为它既能固定电缆又能将变频器散热的空间留出来也就是这个空间你不用也浪费属于变频器安装指导的规定,当然你可以不装但是这部分空间要留出来。对于不装主要是如果按照官方的说法配备屏蔽电缆,是的屏蔽,但是一般大多数中小功率的变频器输出都是接端子的,如果要用也就要变频器到端子的电缆不能用单芯线要一根屏蔽线一般装电柜的即使有也不会配备多种型号屏蔽线的,所以这是不用到屏蔽的原因,如果电机电缆不经端子直接接到变频器上这样感觉太不规范了,对于客户你就应该装上去把配套的东西装上去螺丝拧上去即使没用客户花钱了说不定什么时候用到扔了还不如用上。