主题:G120的变频器工作温度
有一个项目,用到3台G120 280KW的变频器,控制离心风机。电柜做成GGD的形式,电柜后面开了两个直径250的散热风扇。现在正常运行的时候,打开柜门,触碰变频器表面,感觉温度40多度。看一些资料介绍,变频器工作环境温度为50度以下,但是没有说明变频器本身发热温度。客户担心夏天变频器会过热,希望安装电柜空调。请问,这种环境下使用变频器需要哦加装电柜空调吗?
我回来了!继续努力!
|
|
yming 版主 经验值:138360 发帖数:23136 精华帖:880 |
1楼
主题:回复:G120的变频器工作温度当然是有柜内空调好啦。 我们就是,建了个隔离封闭的、没窗的“屋子”,除湿模式,一直开着。十年没坏过,还干净。 另外,不是碰触变频器表面。只是环境(空气)温度,和湿度的要求。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
2楼
主题:回复:G120的变频器工作温度配电室的整体温度怎么样,环境怎么样,,如果环境没有灰尘,干燥的,把配电柜的门子打开就是了。 你看一下R0037参数,,对照一下装置的实际温度,理论上装置没有过温故障或者超温报警就没有事,,
Thank you for the support.
|
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
6楼
主题:回复:G120的变频器工作温度1环境温度是指变频器风机进风口的温度,而不是变频器表面。 2柜体进出风量要去考虑,进风口小了,没有足够的冷空气进去即便环境温度不高也容易引起过热。 出风口小了热空气排不出去,等于增加了柜内的温度。同时柜内压力增加也会影响进风量。 3还要考虑柜内冷却风路不要出现短路,即出风口热空气被吸到进风口。 4西门子变频器环境温度超过40度要降容,上限是55度。 建议您先检查一下自己柜体的设计,加空调肯定好,但不是必须的。
海纳百川,有容乃大
|
|
麦福明 侠士 经验值:1627 发帖数:95 精华帖:15 |
9楼
主题:回复:G120的变频器工作温度关于驱动器柜加装空调的问题: 如果大家看一下西门子S150的电柜,基本上是没有加装空调进行冷却的,要么是强制风冷,要么是水冷(液冷)。 按楼主的功率看280kw的驱动器按效率为96-97%算 损耗约为8.4-11.2kw,这些损耗绝大部分是转换为热能的,如果选择空调的话,这么大的发热量在这么小的电柜空间里,空调的功率会非常大,而且柜体设计也非常麻烦。还不如用大流量的风扇通过大流量将热量排到柜体外面。 所以,如果功率大的驱动器最好采用强制风冷,柜子做成ip54或者ip43的防护等级,在柜子上面加一个400mm的风帽确保足够的流量,冷却效果会好于选择一个功率不够的空调。 =========== 冷却效果最好的是水冷(如果工厂本身有冷却水的话)一次性成本高,但后期维护成本低。强制风冷的过滤棉需要经常清洗和更换,成本也不低,而且在夏天时柜子里的驱动器还会过温报警。
efficiency and powerful
|
|
aa13123 至圣 经验值:30999 发帖数:4593 精华帖:26 |
10楼
主题:回复:G120的变频器工作温度柜内安装空调没有见过,柜门上安装风机到是常见的,柜子安装在室内的话,安装柜式空调常用的方式。现在好一点的空调还会带除湿功能,这个在夏季的作用大,可以延长设备寿命。 |
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
12楼
主题:回复:G120的变频器工作温度对于给电气柜加风机时,柜体风机和变频器风机相当于串联使用,此时也应该考虑流量和压力的问题,并不是越大越好,如果两个风机配合不好,严重时可能会造成变频器风机损坏。 一句话,工程设计离不开理论计算。