主题:G120_故障码F7801_参数P1200的关系
故障码F7801是电机过电流保护; 参数P1200是捕捉再启动使能。 它们之间啥关系呢?这是最近在使用G120的VC(有编码器矢量控制方式)出现的问题所引发联想。 过去相同的工艺,我们用的是6SE70工程型变频器从来没有在此工艺运行下出现过电机过电流保护的故障。将近20年了,该项工艺亦正常如此。去年,我们采用了G120代替过去的6SE70。在没有该工艺下一直用着也很正常。但是当最近该工艺需要运行时,却报故障保护F7801。无法继续工作了。 仔细观察发现,就是电机在运行状态激活使能导致的故障F7801。如果把G120参数P1200 = 1(捕捉再启动使能)。这个问题就解决了。但是,为什么同是VC控制方式,原来的6SE70就可以运行中使能,而G120也是VC控制,却要激活捕捉再启动呢? 感觉这就是编程差距。老的6SE70厉害了,新的G120有点傻。想呀,都有编码器检测了,电机转速控制器实时都是知道的,为什么还要设置这个“捕捉再启动”呢?老的装置就主动利用了编码器信号,只要激活使能,就实时追踪转速实际值,而无需再让人去设置“捕捉再启动使能”了。 或许,这是工程型与通用型的区别?但是我最近在S120上,也发现,电机运行状态,“捕捉再启动”如果没使能,此时激活控制字使能也会报电机过电流故障的。唉,那就是两代人的差距了吧?在此吐槽一下哈。
我是你的朋友
|
|
Zane 至圣 经验值:85161 发帖数:21047 精华帖:399 |
8楼
主题:回复:G120_故障码F7801_参数P1200的关系
K版,这个功能我一直都有用的,而且我从来都是先激活功能,再使能的,无论开环还是闭环控制
这个功能是变频在关闭状态下,电机又在转动的前提下,启动变频,这时电机转子频率与变频输出频率有较大差异,从而导致电机过电流,因此需要捕捉再启动的功能,实际就是变频输出频率同步电机的转子频率,同步后变频才接管电机进行调速。 因此从控制逻辑上讲,先使能变频再激活捕捉功能是不合理的,而且指令的延时不确定,存在风险
Zane
注册自动化系统工程师