主题:S120载波频率 S120载波频率设定1.25KHZ的含义是指载波最大频率为1250HZ? S120载波频率设定1.25KHZ的前提下;4极电机定子频率1HZ时,载波频率是多少?电机定子频率50HZ时,载波频率是多少? 换句话说,当电机定子频率1HZ时,假如载波频率是10HZ;电机定子频率50HZ时,载波频率是500HZ? 如果这种推论是正确的,电机定子单个周期内对应几个载波数? |
|
传动小虾米 侠圣 经验值:2388 发帖数:99 精华帖:27 |
3楼
主题:回复:S120载波频率输出频率要小于等于载波频率的12分之1,还取决于电流采样周期
海纳百川,有容乃大
|
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:52726 发帖数:6257 精华帖:279 |
8楼
主题:回复:S120载波频率这个问题哪一年在西门子谈过一次啊,您忘了?? 最大输出频率、开关频率、电流环采样时间关系如下: f Pulse,开关频率,P1800 T I,电流环周期,P115[0] f Pulse = n ? (1 / T I ) where n = ?, 1, 2, 3, … .(applies to vector and V/f control modes) f out max ≤ 1 / (8.3333 ? T I ) . (applies only to vector control mode but not to V/f control mode) f out max ≤ f Pulse / 12 . (applies to vector and V/f control modes)
Thank you for the support.
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59334 发帖数:9984 精华帖:505 |
10楼
主题:回复:S120载波频率西家传动的文章:增加IGBT寿命小技巧 里面提到开关频率跟IGBT温升的关系。最朴素的理解就是:如果载波频率过高,变频器是需要降容使用的。 另外,某国产变频器的说明书对载波频率的处理,如下图所示: 而且手册中也明确提到,载波频率/运行频率,不宜小于10,否则电流谐波过大,振荡。西门子可能更保守,所以,您4楼的帖子中,200HZ的电机,载波频率就被限制在4K了。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
|
老兵veteran 至圣 经验值:59334 发帖数:9984 精华帖:505 |
12楼
主题:回复:S120载波频率嗯,K版说的有道理。在额定电流时,载波频率在4KHz以下是不用考虑降容使用的,发热在变频器允许的范围内。超过4KHz就要考虑降容使用。这样一想,在4KHz下,确实不用考虑调整载波频率。超过4KHz了,就可以适当考虑一下了。