技术论坛

 回复:S120 CU可否控制G120 的功率模块?

返回主题列表
作者 主题
ashlow
至圣

经验值:14224
发帖数:637
精华帖:2
楼主    2019-06-23 10:07:06
主题:S120 CU可否控制G120 的功率模块?

S120 CONTROL UNIT CU310-2 DP可否控制G120的功率模块(6SL3210-1PE32-1UL0 )

Zane
至圣

经验值:85166
发帖数:21049
精华帖:399
14楼    2019-06-25 21:49:54
精华帖  主题:回复:S120 CU可否控制G120 的功率模块?

 PM240-2的应用还是有很多的限制的,诸如:


  1.  制动能力的限制

  2. 不能并直流母线

  3. 输出频率的限制,高速电机带不了

  4. 多轴应用配电,制动电阻很罗嗦,能耗浪费

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download