楼主    2019-07-18 14:18:26
主题:S120 ALM电源模块,前面带变压器时,还能正常使用吗?

客户现场只能提供AC220V的三相电,S120驱动系统好像没有220V供电的。

需要加AC220变AC380V的变压器,想了解一下,这种使用变压器供电的,ALM电源模块是否可以正常使用,因为有能量反馈功能。

天道酬勤
zcomin
至圣

经验值:16401
发帖数:4317
精华帖:152
6楼    2019-12-09 22:49:30
精华帖  主题:回复:S120 ALM电源模块,前面带变压器时,还能正常使用吗?

书本型的S120支持三相220V运行,5 ,10KW 的SLM除外,看样本 。

前面加变压器可以正常使用。

我家牛
奇侠

经验值:9099
发帖数:2294
精华帖:30
9楼    2019-12-10 13:22:26
精华帖  主题:回复:S120 ALM电源模块,前面带变压器时,还能正常使用吗?

ALM是可以设置进线电压的。