| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
Haohaobb 至圣
经验值:15996 发帖数:1637 精华帖:39 |
楼主
主题:S120 ALM电源模块,前面带变压器时,还能正常使用吗? 客户现场只能提供AC220V的三相电,S120驱动系统好像没有220V供电的。 需要加AC220变AC380V的变压器,想了解一下,这种使用变压器供电的,ALM电源模块是否可以正常使用,因为有能量反馈功能。
天道酬勤
|
|
zcomin 至圣 经验值:16401 发帖数:4317 精华帖:152 |
6楼
主题:回复:S120 ALM电源模块,前面带变压器时,还能正常使用吗?书本型的S120支持三相220V运行,5 ,10KW 的SLM除外,看样本 。 前面加变压器可以正常使用。 |
|
我家牛 奇侠 经验值:9099 发帖数:2294 精华帖:30 |
9楼
主题:回复:S120 ALM电源模块,前面带变压器时,还能正常使用吗?ALM是可以设置进线电压的。
学习ing!学习!
|