| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
zhuzhiyongjs 游士 经验值:170 发帖数:22 精华帖:0 |
楼主
主题:S120变频器下 电机使能时的电流比正常运行时还大很多
不太清楚是什么原理 为什么我的电机只是使能(ready run)状态下的电流基本接近额定电流的一半,而带负载运行时只有额定电流的1/4。
|
|
高山孤影 至圣 经验值:38591 发帖数:3518 精华帖:108 |
9楼
主题:回复:S120变频器下 电机使能时的电流比正常运行时还大很多不是西家的变频器,这变频器是客户购买的,但西家的肯定也没有问题,换成是我,肯定选西家的了。其实电机的原理跟变压器是一样的,定子相当于变压器的高压侧,转子相当于低压侧,变压器作为调频电源使用是完全可行的。我不是在50Hz下使用的,而是把频率提高到了89Hz,因为车轮的测试最大工艺转速是2630r/min,我380v的电压没法满足,只能提高频率,但变频器的余量我根据理论值提了一个等级。
http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
|