北雪雪纷飞
版主

经验值:52726
发帖数:6257
精华帖:279
楼主    2020-04-07 16:51:04
主题:并联的四台BLM 精华帖 

      自从15年炸机后,就由之前的三台并联改为四台。现在也是负荷加大了,四台运行一直比较稳定。

      去年出现过一次装置02 停止运行的问题,怎么发现的呢?看温度,原来一直是45度左右,巡检发现到了60度,再逐一巡检模块的温度,发现02的可控硅25度,其他的60多度。 当时没有别的办法,重新启动后好了,一直没问题。

       今年3月份16号又来了,03装置巡检中发现又不工作了,也是看的温度到了50多度,具体什时候停的,不清楚,但是生产已经半月多了,借着一次偶然的机会,正好生产停机,我们也再次停了一次,又好了。一直持续到本月的2号,发现03装置又停了,

       打电话询问西门子,技术支持也遇到了很多次。说没有别的办法,就是停机重新启动。没有其他的检测,只有母线电压的检测,但是母线是相通的,所以相当于没有检测。

       所以呢,也提了几个预防的措施,每个装置的进线加电流互感器,再温度的检测,

       但是,昨天下午温度从原来的56度升到了71度。这就很吓人了啊,以为是空调的问题。弄了一会发现温度降低不明显,过了两个小时发现05装置也停止运行了,吓了一大跳,两台运行严重的过载,,

       说一下配置,装置进线1250A左右,共2500A,但是我的进线检测的电流3500,3500/2500=1.4

距离1.5倍的过载系数就一点点了,所以,停机,更换CIM+IPD升级一下试试吧,关键是也没有触发板,所以先这样吧,

       运行了一段时间了,希望这次没有问题。


Thank you for the support.
风起云
至圣

经验值:16704
发帖数:706
精华帖:120
2楼    2020-04-07 17:53:42
精华帖  主题:回复:并联的四台BLM

建议:

1,触发板是关键,要想办法统一换成新的;

2,这几台已经用了很多年,建议维保期间把晶闸管逐个检测一下;

3,可以通过各个BLM的温度进行判断,用DCC或送至PLC编一个小程序块来判断都行,可以随时知道哪个BLM没有工作。如果你组态时设置的就是并联,那么相关的温度参数在r7200~r7219。具体用哪几个,观察实际温度结合参数手册很容易判断出来;如果组态时是4个独立的,则用r37;


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。